给排水吧 关注:24,786贴子:77,639

回复:给排水吧--常见问题汇总贴(精华贴),2022年8月16日晚上

取消只看楼主收藏回复

经常有人问,顶管、拖拉管、支护(板式、槽钢、6m钢板桩、9m钢板桩支护)都什么单价。统一总结一下。顶管每米3975元,顶管工作井、接收井加设备费每座44559元(参考);DN600拖拉管(牵引管)每米3100元;槽钢支护每米2377元;6米钢板桩支护每米7054元;9米钢板桩支护每米10987元。(支护价格未考虑周转率,且为深圳价格,顶管也为深圳价格,其余为江西价格,仅供参考)


IP属地:江西来自iPhone客户端23楼2022-09-27 09:34
收起回复
    继续回答顶管、拖拉管支护价格详见下图:


    IP属地:江西来自iPhone客户端25楼2022-09-27 17:54
    收起回复
      给排水专业(工艺专业)主要定什么?
      对于构筑物、顶管、哪怕是纯管网项目(只是现在支护图和开挖回填图纸、检查井等大样图,经过很多人很多年完善,有了图集套图)。主要责任是定规模、定尺寸、定平面位置布局、高程、做法。其他的 ,我们只能是统筹其它专业。
      就拿顶管来说,有些人给个顶管的工艺和结构大样,就让施工单位做了。那你是遇到很有经验的施工单位,没出事。出事了,你就得背锅。顶管井需要开挖,有些还需要换填,有些还需要打桩基础,即使沉井也需要结构岩土专业参与。有些土质、开挖、支护、水的渗透等土力学知识,对于给排水专业是盲区。


      IP属地:江西27楼2022-10-08 16:50
      收起回复
        有关钢管防腐



        IP属地:江西28楼2022-10-08 17:27
        收起回复
          有关钢管防腐(2)
          环氧煤沥青防腐钢管一般分为3个级别,即普通级、加强级和特加强级。在普通级中,防腐层总厚度一般大于等于4mm,防腐层结构为三油三布,即底漆→≥1.5mm厚石油沥青→玻璃布→1.0~1.5mm厚石油沥青→玻璃布→1.0~1.5mm厚石油沥青→外包保护层;在加强级中,防腐层总厚度一般大于等于5.5mm,防腐层结构为四油四布,即底漆→≥1.5mm厚石油沥青→玻璃布→≥1.5mm厚石油沥青→玻璃布→1.0~1.5mm厚石油沥青→玻璃布→1.0~1.5mm厚石油沥青→外包保护层;在特加强级中,防腐层总厚度一般大于等于7mm,防腐层结构为五油五布,即底漆→≥1.5mm厚石油沥青→玻璃布→≥1.0~1.5mm厚石油沥青→玻璃布→1.0~1.5mm厚石油沥青→玻璃布→1.0~1.5mm厚石油沥青→玻璃布→1.0~1.5mm厚石油沥青→外包保护层。
          一般情况选用普通级防腐,如:地沟管道,保温管道,贮罐内外壁, 异形金属构件,混凝土表面等。对直接埋地管道,应选用加强级,对腐蚀环境恶劣或维修困难的场合, 应选用特加强防腐 穿越管道, 如:水下管道,贮罐底部等,在底漆表面干后,在其固化前涂道面漆,面漆实干后,在其固化前涂后一道面漆,如间隔太长,前道漆已完全固化,应用砂纸或轻度喷砂适当打毛后再涂后一道漆. 每天工作结束后,可用我公司配套供应的稀释剂清洗涂刷工具, 稀释剂可滤去杂物,也可再次使用,但必须密闭存放.检漏和补漏. 防腐层缠后静置自干,至少 8h 内保持不淋雨,不泡水,10℃以上养护 7~10 天方可投入使用,10℃以下应适当延长养护时间.防腐层实干后,用电火花检漏仪,按国标所规定的检漏电压 (即: 对普通级用 2.0kV; 对加强级用 3.0kV; 对特加强级用 5.0kV) 检查因涂漆不均匀或漏涂而形成的少量针孔, 并对出现针孔处涂面漆补漏.然后在做质量检验按规定的条件和方法进行外观、厚度、电火花试验和粘附性检查,并对缺陷处修补至合格.防腐层未达到实干时不得搬运防腐管,装卸防腐管时,只能用软质吊带与防腐管接触.堆放防腐管时,管的两端和中部应放置沙袋和木垫,使管外壁之间及与地面隔离.防腐管应及时埋地使用,如存放超过一个月,应用苫布覆盖,避免日晒雨淋,如存放超过半年使用前宜刷涂一层环氧煤沥青面漆。


          IP属地:江西29楼2022-10-08 17:28
          收起回复
            水泵每方水每提升一米,需要耗电多少?需要多少钱?这个问题大家经常疑惑,举例,系统计算一下
            将一吨水用水泵升高一米外力做功:w=mgh;
            m=1t=1000kg;
            g=9.8N/kg;
            h=1m
            所以:w=1000kg*9.8n/kg*1m
            =9800j
            一度=1千瓦时=3600000j
            不考虑能量损耗
            需要耗电:
            98000/3,600,000=0.00272度电
            泵的总利用效率通常是三个效率乘积,泵的总利用效率=水力效率*容积效率*机械效率(常用离心泵高效区内效率75%-80%,磁悬浮泵可达90%以上)
            以最常用的离心泵75%效率为例:
            0.00272/75% *0.725(平常工业用电每度电0.725元)=0.01973元


            IP属地:江西31楼2022-10-09 10:58
            收起回复
              常见问题20:各类海绵做法,综合单价总结,下图为深圳价格。


              IP属地:江西来自iPhone客户端32楼2022-10-09 16:29
              收起回复
                重力管道水流方向必须大于等于90度?非也,看下图


                IP属地:江西来自iPhone客户端34楼2022-10-11 15:41
                回复
                  图集跌水井上面阶梯西线是啥?回答:流槽线


                  IP属地:江西来自iPhone客户端35楼2022-10-11 15:47
                  收起回复
                    常见管材尺寸表示方法,各类公众号都是抄百度,百度之间,也是相互抄,完全没有自己的理解, 也没有翻规范。本吧自己翻规范,结合工程经验,总结如下:


                    IP属地:江西来自iPhone客户端38楼2022-10-14 12:39
                    回复
                      管立得怎么设置管道中心线在纵断面上,看如下第一张截图,第二张为设置完成后效果


                      IP属地:江西来自iPhone客户端41楼2022-10-18 19:29
                      回复
                        讨论短管和长管的逻辑


                        IP属地:江西来自iPhone客户端43楼2022-10-21 23:59
                        回复
                          管材环刚度对应埋深和混凝土管道级别对应覆土的常规写法:塑料管环刚度和钢筋混凝土管等级,建议按埋深或覆土选择。塑料管环刚度选择:埋深≤3m时,环刚度为8kN/m2;3m<埋深≤6m时,管道环刚度为12.5kN/m2。有更多环刚度,可以依照正规管材厂家出具实验数据,咨询意见细分。
                          钢筋混凝土管等级选择:覆土≤4.0m时采用承插口柔性接口钢筋混凝土管(Ⅱ级),覆士>4.0m比采用承插口柔性 接口钢筋混凝土管(Ⅲ级);
                          图集06MS201说法较久,钢筋混凝土管(一级)市面上很少用了。



                          IP属地:江西44楼2022-10-24 09:20
                          收起回复
                            我个人推荐新手学习路线:注册课程(管网泵站部分)与专业软件(网盘群有课程)同步学--规范--课本--水力学(网盘群有课程)--手册。没时间指导新手,没有思考 ,就问的问题。 真要指导新手,是很花时间的,谁也没有这个时间。所以网盘群,才备了那么多自学课程和资料。就和平常画构筑物一样,有些人压根就没有平剖面思维,你说的天花乱坠,他还是一个月画不出来,基础决定效率和深度。


                            IP属地:江西45楼2022-10-27 09:47
                            回复
                              市政给排水设计常见规范、图集最新版与废止情况


                              IP属地:江西46楼2022-10-27 14:35
                              回复