本人做个小型录音工作室,必须接地线,从网上购买了接地棒,打入地下两米,再把线拉到我的墙插,电工用万能表测地线是通的,但用我自己的检测工具,包括APC的插排,均显示缺地,录音音质也没有变化,请问各位老师,我这原因是出在哪里呢?找了好几个电工,也说不出所以然,只说万用表检测是通的就行。非常急,可有偿解决!附图




IP属地:江西1楼2018-03-25 18:00回复
    打3米


    来自Android客户端2楼2018-03-25 18:54
    收起回复
      接地不合格。接地合格与否不是用万用表能量的,你找的并不专业。


      IP属地:湖南来自Android客户端4楼2018-03-25 18:56
      收起回复
        万用表测接地 那位大神教下我


        IP属地:陕西来自Android客户端6楼2018-03-25 19:06
        收起回复
          接地做的不够好


          来自Android客户端7楼2018-03-25 19:08
          回复
            挖个坑,放2大袋盐,埋点角铁,接地棒要的是表面积,你整个表面积最小的当接地,能好才怪


            IP属地:吉林8楼2018-03-25 19:11
            收起回复
              接地电阻仪测得接地电阻为小于4欧即为合格。防雷接地要小于1欧。地极最好一米深坑,在打2米地极棒,不小于4欧,按5米*5米(2.5*2.5)矩形打4根,不合格,在加接地棒,直到合格,引并线进电箱。


              IP属地:广东来自Android客户端9楼2018-03-25 19:17
              收起回复
                好像有的好机器接地电阻应该小于3欧吧


                IP属地:湖北来自Android客户端10楼2018-03-25 19:39
                回复
                  你在误导,也许设备要求的接地不是这样的,信号地和电源地线没有直接的关系,具体什么情况没有相关经验,而且你也不该找电工帮你查问题,而是应该找设备厂家技术支持


                  IP属地:吉林11楼2018-03-25 19:48
                  收起回复
                    忘了补充了,后来实在没辙,我家门后几米就有个变压器,电工后来直接从变压器的接地端接线到墙插,检测出来还是显示缺地,所以现在不知道原因到底出在哪里了。请各位老师不吝赐教!谢谢!


                    IP属地:江西12楼2018-03-25 20:16
                    回复
                      音响地线这个足够了,肯定是你接线不对。


                      来自Android客户端13楼2018-03-25 20:19
                      回复
                        你那检测设备是啥高科技产品?


                        IP属地:广东来自Android客户端14楼2018-03-25 20:21
                        收起回复
                          检测的是个小东西,朋友用过好才推荐我的,另外还有一个APC的插排。均显示缺地,APC红灯亮起就代表缺地!一起附上图片吧!真的要搞懵掉了!
                          灯!



                          IP属地:江西15楼2018-03-25 20:42
                          收起回复
                            测地阻有专门的仪器,并不是万用表就可以测出来的。建议你网上搜搜有关于接地电阻的规范和相关做法。


                            来自Android客户端16楼2018-03-25 20:43
                            回复