关于地线的奇怪现象

取消只看楼主收藏回复

本人做个小型录音工作室,必须接地线,从网上购买了接地棒,打入地下两米,再把线拉到我的墙插,电工用万能表测地线是通的,但用我自己的检测工具,包括APC的插排,均显示缺地,录音音质也没有变化,请问各位老师,我这原因是出在哪里呢?找了好几个电工,也说不出所以然,只说万用表检测是通的就行。非常急,可有偿解决!附图




IP属地:江西1楼2018-03-25 18:00回复
    忘了补充了,后来实在没辙,我家门后几米就有个变压器,电工后来直接从变压器的接地端接线到墙插,检测出来还是显示缺地,所以现在不知道原因到底出在哪里了。请各位老师不吝赐教!谢谢!


    IP属地:江西12楼2018-03-25 20:16
    回复
      检测的是个小东西,朋友用过好才推荐我的,另外还有一个APC的插排。均显示缺地,APC红灯亮起就代表缺地!一起附上图片吧!真的要搞懵掉了!
      灯!



      IP属地:江西15楼2018-03-25 20:42
      收起回复
        谢谢各位老师的指导,今天早上自己看了下百度,把电表的零火线互换了一下,之后再去测,发现APC插排的红灯不亮了,代有接地正确,但另外一个小设备检测还是一样显示缺地,但同时这个小设备还显示了地线带电30V,为了证明检测的东西是否好的,我又把这两个东西拿到朋友家试了一下,朋友接地也是和我一样的接法,连材料都用的一样,结果两个设备均显示有安全接地并且也无地线带电30V的提示。所以现在完全不知道怎么回事了!请问各位老师,这种情况何解?我是个电工小白!


        IP属地:江西29楼2018-03-26 09:20
        回复