我是做布线施工的(包工包料),现在遇到问题,求大神解。
电梯五方通话
情况描述
电梯机房至监控室600米,采用RVVP4*1.0,因每卷线只有200米,用3卷,中间手工驳接,未焊接,途径有与强电共线槽100米,测试阻值为29欧,电梯厂家说对讲限值90多欧,我测试电梯机房对讲输出电压12V,到监控室只有4V。对讲是日立的品牌。电梯厂家找我借了200米线测试正常。
问题
电梯厂家来安装对讲不通,说我线路不行,不能与 强电共槽等。
电梯五方通话
情况描述
