取消只看楼主收藏回复

我是做布线施工的(包工包料),现在遇到问题,求大神解。
电梯五方通话
情况描述
电梯机房至监控室600米,采用RVVP4*1.0,因每卷线只有200米,用3卷,中间手工驳接,未焊接,途径有与强电共线槽100米,测试阻值为29欧,电梯厂家说对讲限值90多欧,我测试电梯机房对讲输出电压12V,到监控室只有4V。对讲是日立的品牌。电梯厂家找我借了200米线测试正常。
问题
电梯厂家来安装对讲不通,说我线路不行,不能与 强电共槽等。


1楼2015-12-04 13:23回复
    多谢大神们关注,此项目问题已解决。
    查出原因所在:对讲主机远离电脑或其他系统设备(尤其是组装电脑或杂牌电脑)
    经历:奶奶的,为这事检查线路3次,耗费人工12个,电梯人工还不算,都快被甲方催疯了;因机房热,工人说把主机搬到机房外面调试,好了。在机房调试,主机下有台LED屏控制电脑(组装),远离这台电脑就OK,放在联想正品电脑上没事。