电工吧 关注:545,662贴子:8,189,749
  • 29回复贴,共1

自己做了个电机控制箱,请专业的师傅们把把关

只看楼主收藏回复



IP属地:江苏1楼2024-12-20 05:46回复
    没啥问题,你用什么软件画的图?线号是自动填充的吗


    IP属地:内蒙古来自Android客户端2楼2024-12-20 07:20
    收起回复
      电源接km常闭触点,电机运行之后电源指示灯就不亮了,电源指示灯运行的时候应该也是常亮的


      IP属地:湖北来自iPhone客户端4楼2024-12-20 09:56
      收起回复
        dz106马达断路器 和 fr热继电器 是不是重复多余了


        IP属地:广东来自Android客户端5楼2024-12-20 10:53
        收起回复
          你这拿啥画的线号好抽象啊


          IP属地:江苏来自Android客户端6楼2024-12-20 11:41
          收起回复
            断电延时停机?


            IP属地:云南来自Android客户端8楼2024-12-20 17:58
            收起回复
              既然用了马达保护器,断路器和热继电器就可以不用,还有KM辅助触头不要标KM1和KM2直接标KM。


              IP属地:安徽9楼2024-12-20 18:57
              收起回复
                我看我会修也会接,就是不会电路图


                IP属地:四川来自Android客户端10楼2024-12-20 19:04
                回复
                  你这什么软件说说,我去下载练练手


                  IP属地:四川来自Android客户端11楼2024-12-20 19:05
                  收起回复
                    epLan及see都可以画电气图


                    IP属地:广东来自Android客户端12楼2024-12-20 19:28
                    回复
                      电源指示灯红灯接km nc?一启动不就不亮了?应该接马达保护器下桩头吧


                      IP属地:江苏来自iPhone客户端13楼2024-12-21 06:48
                      回复
                        还有个问题 你这个时间继电器运行后延时断开接触器,那你要再运行还得先复位旋钮开关,应该做自保持启停。


                        IP属地:江苏来自iPhone客户端14楼2024-12-21 06:57
                        收起回复
                          搞定,电路图一画,顺着干就完了


                          IP属地:江苏15楼2024-12-22 16:19
                          回复
                            能画图能安装,电气工程师级别啊,你让电工岗怎么涨工资


                            IP属地:上海16楼2024-12-26 11:06
                            收起回复
                              摆放位置熔断器和接触器位置可以换换,热量高的电子器件放上面是对的,但是应该保持散热的间隔,防止电弧爬壁。


                              IP属地:山西来自Android客户端18楼2024-12-26 22:37
                              收起回复