北京基坑支护、北京基坑支护护坡、基坑喷浆护坡、基坑喷射混凝土护坡、基坑支护挂网喷浆、基坑锚喷支护、土钉墙.上层土钉注浆体及喷射砼面层达到设计强度的70%后方可开挖下层土方及下层土钉施工;
2、基坑开挖和土钉墙施工应按设计要求自上而下分段进行。在机械开挖后,应辅以人工修整坡面,坡面平整度的允许偏差为±20mm,在坡面喷射砼支护前,应清除坡面虚土;
3、土钉墙施工顺序:按要求开挖工作面,修正边坡,埋设喷射砼厚度控制标志-→喷射**层砼-→钻孔安装土钉、注浆,安设连接件-→绑扎钢筋网,喷射第二层砼-→设置坡顶、坡面和坡脚的排水系统。
4、喷射砼作业应符合以下规定:
1)喷射作业应分段进行,同一分段内喷射顺序应自下而上,一次喷射厚度不宜小于40mm;
2)喷射砼时,喷头与受喷面应保持垂直,距离宜为0.6-1.0m,喷射砼终凝2h后,应喷水养护,养护时间根据气温确定,宜为3-7h。
5、喷射砼面层中的钢筋网铺设应符合以下规定:钢筋网应在喷射一层砼后铺设,钢筋保护层厚度不宜小于20mm。钢筋网与土钉连接牢固。
6、土钉注浆材料应符合以下规定:注浆材料选用水泥浆:采用42.5级普通硅酸盐水泥,水泥浆的水灰比宜为0.5。水泥浆应拌和均匀,随伴随用,一次拌合的水泥浆应在初凝前用完。
7、注浆作业应符合以下规定:
1)注浆前应将孔内残留或松动的杂土清除干净;注浆时,注浆鉴定应插至距离孔底250-500mm,孔口部位宜设置止浆塞及排气管;
2)**次注浆压力0.3-0.5Mpa,待初凝后进行二次注浆,注浆压力0.7-1.0 Mpa。土钉钢筋应设定位支架。
基坑支护护坡、北京基坑喷浆支护、基坑锚喷支护、基坑喷射混凝土护坡加固、北京越凯基坑支护公司
服务热线:010-60271590
地址:北京市丰台区郭公庄中街20号院3号楼11层1102-671
联系人:李经理
手机:13693642522 18701246118 13699206103
邮箱:bjyuekai@163.com QQ:1179584397
网址:http//http://www.yuekaijiagu.com
