电工吧 关注:542,989贴子:8,141,480
  • 19回复贴,共1
求助

求助 可控硅调温模块原B500K电位器可以换成B1M的吗

只看楼主收藏回复

用调温模块调整加热膜温度,想把温度调整到30度,但是最小档位也只能到35度,求教大佬换个电位器可行吗



IP属地:北京来自Android客户端1楼2024-11-26 09:18回复
    可以,


    IP属地:黑龙江2楼2024-11-26 09:40
    收起回复
      再请教一下,换成1M的,可以实现加热调调整到所需的低温状态吗


      IP属地:北京来自Android客户端3楼2024-11-26 09:43
      收起回复
        是可以的,但最低多少还要看一下分压电阻是多大,电位器和固定阻值电阻组成分压电路


        IP属地:广东来自Android客户端4楼2024-11-26 10:19
        收起回复
          这么大的阻值会不会凉凉?


          IP属地:广东来自iPhone客户端5楼2024-11-26 11:26
          收起回复
            换那个电位器没用。电机类负载在较低的转速下性能不足或者异响,所以电位器会串联一个电阻限制最低功率或者转速。
            你可能需要改变那个电阻值而不是改电位器。需要自己对比电路是否差不多。



            IP属地:甘肃来自Android客户端6楼2024-11-26 11:33
            收起回复
              可控硅有最低触发电压,电流,但DB3的触发电压约30V左右,这个一般都远大于可控硅的触发电压,所以DB3导通时可控硅的触发角都比较大,导致输出电压不可能从零开始,存在一个门槛电压。可将DB3用双向稳压管代替,挑选合适稳压值,基本可做到从零起调,单纯加大电阻可能会减少触发电流,可控硅不导通。


              IP属地:四川7楼2024-11-27 16:15
              收起回复