今天我们公司接到一起漏水纠纷案例,楼上已经请了好多次检查漏水的“师傅”检测,结果都是模棱两可,并且没有得到“治愈”,楼下业主说:“今年6月开始漏的,去年也是6月开始的”。
经物业工作人员找到我们公司并约好时间上门检测,在我们公司到达现场的时候,楼上突然变卦,不让检测了,理由是“已经查了很多次,已经不相信是他们的问题”,让我们的工作受到了阻碍,楼下业主又协同物业工作人员与其沟通了长达90分钟的时间才说服其检测,同时也告知楼下业主这是最后一次配合。
当时我们压力也是比较大的,因为物业和楼下业主把希望全部寄托给我们身上了,为了让他们不再有后顾之忧,我们决定在楼上做地毯式检测,把所以的跟水有关系的全部检测清楚并排除掉漏的可能性。
经本公司详细的排查后,发现楼上业主把中央空调的排水管改到了烟道的包柱里面,而这根管也恰好位于楼下显现处的正上房,并且也对应楼下业主所说“6月份开始漏”。
于是我们就让业主把中央空调打开,温度开低,风量最调到最大,然后用我们的设备持续捕捉墙地面的温度变化,最终检查得出空调管渗漏,看下图
经过设备对漏水显现处的温度以及热像仪成像的结果分析,直观的看到该渗水区域的水温有局部变低,并且流速变大,极为明显,得出结果为空调排水管渗漏。
小编在此呼吁广大网友以及住户,夏天家里漏水一定要注意观察空调管哦!
(本文为原创,转载请联系作者)
作者:刘洋
作者单位:深圳明晨渗漏检测智能技术有限公司
