各位老哥们,把总闸拉了,一路火线扭出来后再用10k档测这条线跟总零线,表针一摆到头,这正常吗?看网上教学说这是漏电?



IP属地:广东来自Android客户端1楼2024-09-04 14:39回复
    上面有地线你不测,测零线,结合你测的结果,漏电开关跳那就是有漏电了。


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2024-09-04 14:50
    收起回复
      哪有地线,地线排空的好吧,火线对零线一摆到头就是短路了,顺着往下捋把,就是火线零线哪里搭一块了,找吧


      IP属地:陕西来自Android客户端3楼2024-09-04 15:07
      收起回复
        家里是二十多年的老线了,没有入户地线,自己打了根半米的地线,一些插座才有接上去


        IP属地:广东来自Android客户端4楼2024-09-04 15:15
        收起回复
          就是漏电。2P开关你把总闸拉下后总零就跟下面的零线断开了,然而总零是接地的。这时的总零就相当于地线;你测的一摆到头就是测的火地漏电。


          IP属地:山东来自Android客户端5楼2024-09-04 18:25
          收起回复
            2p漏保要断开再测


            IP属地:江苏来自Android客户端6楼2024-09-04 18:47
            收起回复
              漏保内零线是直通的,线路上还有用电器。


              IP属地:江苏来自Android客户端7楼2024-09-05 16:01
              收起回复
                听了各位老哥们的建议,把2p总闸给断了再测了一次,发现都正常了


                IP属地:广东来自Android客户端8楼2024-09-05 18:37
                回复
                  零火线也要拆了分别测


                  IP属地:天津来自Android客户端9楼2024-09-07 06:30