电工吧 关注:545,875贴子:8,195,031
  • 13回复贴,共1

请教各位师傅解惑

只看楼主收藏回复

1P空开支路每一路实测电流30多A 合闸5路应该总电流150A才对吧 但为什么断路器总闸那测零线电流为60多A?请路过的师傅不吝赐教🙏




IP属地:内蒙古来自Android客户端1楼2024-06-21 15:03回复
    假设支路为A相3路分别为A1、A2、A3,B相1路为B1,C相1路为C1,这样A1、B1、C1各30A电流,抵消了,A2、A3总共流经零线电流为60A,附和你说的情况。


    IP属地:山东2楼2024-06-21 15:18
    收起回复
      √(a²+b²+c²—ab—bc—ac)这是零线电流的计算方法


      IP属地:广西来自Android客户端3楼2024-06-22 00:46
      回复
        三相电流平衡的情况下电流是为0的(参考电动机),你的是三相分开带负载所以计算的话要我上面那个公式计算


        IP属地:广西来自Android客户端4楼2024-06-22 00:48
        收起回复
          并不是简单的数值相加,ABC三相需要进行向量计算


          IP属地:辽宁5楼2024-06-22 22:53
          收起回复