电工吧 关注:542,766贴子:8,136,596
  • 14回复贴,共1
求助

求助,需要换个开关吗

只看楼主收藏回复

前几天晚上家里用电超负荷了烧了保险丝,当时自己搞了铜线接上,需要换个跟旁边相同的开关吗。
当时用电大约:2个空调1500*2=3000+电脑300+浴室灯暖300+热风器2000=5600瓦 ,当插上烧水壶(800瓦)按下开关就烧了保险丝。



IP属地:浙江来自Android客户端1楼2024-02-06 08:40回复
    沙发,慢慢等…
    各位过年好运来,龙年行大运……


    IP属地:浙江来自Android客户端2楼2024-02-06 08:59
    回复
      零线直接接就好了 不要经过开关


      IP属地:浙江来自Android客户端3楼2024-02-06 09:02
      回复
        4平方线?换个25_32安培漏保更妥当些。


        IP属地:河北来自Android客户端4楼2024-02-06 09:12
        回复
          直接换个2P空开或漏保更好吧。


          IP属地:广东5楼2024-02-06 10:03
          回复
            2PC25漏电保护开关
            买一个把这两个替换了,让老板送一段导轨


            IP属地:河南来自Android客户端6楼2024-02-06 13:30
            回复
              买个2p25A漏电保护器换上吧 买正泰或者天正的 原来的全部拆了


              IP属地:广东来自Android客户端7楼2024-02-06 13:31
              回复
                开关用导轨固定,导轨用燕尾丝拧在板子上


                IP属地:广东来自Android客户端8楼2024-02-06 13:31
                回复
                  小北回家过年了?


                  IP属地:河南来自Android客户端9楼2024-02-06 13:39
                  回复
                    听我的,换图这个2p63A漏保,且把电表进线换10平方的,不然换什么都没用


                    IP属地:广西来自Android客户端10楼2024-02-06 13:47
                    回复
                      本人非电工,所以想只换零线单p开关,因为这线没电,另个火线开关好的还有电不想去换买个 单p25A 的就可以了是吧,只要能负荷5000-6000瓦就可以了,那天的负荷一般不会再出现的……


                      IP属地:浙江来自Android客户端11楼2024-02-06 20:13
                      收起回复
                        右边c20空开荷载4000多w,集中用电5600w,明显小了,左边不必换了,买个c32漏保,左右两边都有了比较科学


                        IP属地:山东13楼2024-02-19 21:31
                        回复
                          买个好的断路器,就没这么多事情了


                          IP属地:江苏来自Android客户端14楼2024-02-24 18:17
                          回复