电磁流量计吧 关注:2,050贴子:7,316
  • 0回复贴,共1

防腐型电磁流量计施工安装注意事项

只看楼主收藏回复

1、电磁流量计不能测量混相流体、分层流体、有气泡的流体,否则测量无法精准。该项目为被测介质为上游企业污水,不存在这个问题。
2、电磁流量计对直管段长度有明确要求。对于9弯头、T行三通、异径管、全开阀门等流体阻力件,离电磁流量计的电极中轴线至少5D直管段;对于不同开度阀门(比如调节阀),则上游侧直管段长度需要10D;一般传感器下游的直管段只需要3D即可。

3、电磁流量计测量不同介质的混合液体时,混合点与流量计的距离至少要大于30D
4、电磁流量计安装时应该避免负压的产生,因此电磁流量计传感器的测量管道必须充满液体,必须有一定的背压。电磁流量计不应该安装在泵的进口,而应该安装在泵的出口后面。
5、电磁流量计如果必须倾斜安装时,必须安装在流体上升管道,在开口排放的管道安装时,必须安装在管道的较低处。
6、电磁流量计http://www.chinaqingtian.com/col.jsp?id=109安装可以水平、垂直和倾斜安装在管道上,测量流体方向与流量计上标识方向一致。水平安装时,电磁流量计的电极必须水平,法兰面与工艺管道轴线相垂直,垂直度允许偏差
7、满管要求:测量液体时为保证测量精确,电磁流量计的管道必须充满液体。流体应该向上流动,当流体向下流动时,下流段的管道高于流量计。
8、避免产生气泡:
若为二相流(含气体和液体)则会影响测量精度。要使流体中不含气泡,阀门应该安装在流量计下游。


IP属地:河南1楼2023-07-21 16:26回复