电工吧 关注:543,450贴子:8,148,948

对焊机没地线操作工反应外壳漏电被电了

只看楼主收藏回复

380V对焊机,我去检查了半天没找到漏电点,用表测通断,外壳和火线不通,但是通电用电笔测外壳带220V电,用万用表测外壳和0线带275V电,找不到漏电点,又急用,我就把0线接外壳看跳不跳闸,结果不跳,电笔测外壳不带电了,请问我这样外壳接0线会存在什么问题,能规避操作工碰到外壳触电的可能吧?


IP属地:江苏来自iPhone客户端1楼2023-05-14 04:20回复
    设备要接地,外壳接零线,肯定不行啊
    没有地线吗?


    IP属地:广东来自Android客户端3楼2023-05-14 04:48
    收起回复
      电焊机接上接地


      IP属地:美国来自Android客户端4楼2023-05-14 05:44
      收起回复
        一般都是螺丝,螺帽接触带电体,但是不是完全进地,还有就是要检查地线夹是否完好


        IP属地:广东来自Android客户端5楼2023-05-14 06:03
        收起回复
          别胡来了,零线接外壳? 万一零线断线了,要害死人的。
          老老实实做接地不香吗?


          IP属地:河南来自Android客户端6楼2023-05-14 06:53
          收起回复
            是感应电,接个地线放出来


            IP属地:山东来自Android客户端7楼2023-05-14 07:23
            收起回复
              我看邢


              IP属地:甘肃来自Android客户端8楼2023-05-14 07:26
              回复
                上级开关一定要有漏保,
                你要保证上级零线链接可靠不能接触不良或断线,
                三相负载要平衡,不然零线上会有比较高的电压,


                IP属地:江苏来自Android客户端9楼2023-05-14 07:26
                收起回复
                  老老实实做地线,然后把设备都可靠的连接上。


                  IP属地:江苏来自Android客户端10楼2023-05-14 07:29
                  收起回复
                    你不想坐牢吧?


                    IP属地:山东来自iPhone客户端11楼2023-05-14 07:30
                    收起回复
                      TN-C系统是可以的。


                      IP属地:山东来自Android客户端12楼2023-05-14 07:32
                      收起回复
                        焊机变压器绝缘不行了。做地线吧,瞎搞的话万一出事了会追究你责任。


                        IP属地:江苏来自Android客户端13楼2023-05-14 08:10
                        收起回复
                          焊机外壳不接地嫌自己活的太久了?


                          IP属地:云南来自Android客户端15楼2023-05-14 09:01
                          收起回复
                            摇表测下绝缘,还有焊机不接地线的话工作台也要接吧


                            IP属地:广东来自Android客户端16楼2023-05-14 09:34
                            收起回复
                              你这个厂子,应急管理局和消防不来检查吗?


                              IP属地:辽宁来自Android客户端18楼2023-05-14 11:11
                              收起回复