电工吧 关注:545,918贴子:8,194,284
  • 10回复贴,共1

请教一下端子为啥短接。

只看楼主收藏回复

请教一下,为什么3号和4号端子要短接?



IP属地:山东来自Android客户端1楼2023-04-24 20:48回复
    停用现场操作拄功能,启用DCS远操功能


    IP属地:湖北来自Android客户端2楼2023-04-24 21:12
    回复
      看图那不就是一根线嘛


      IP属地:山西来自Android客户端3楼2023-04-24 22:42
      回复
        甲乙两地停止 共同一条电源线


        IP属地:安徽来自iPhone客户端4楼2023-04-24 23:31
        回复


          IP属地:贵州来自Android客户端5楼2023-04-25 06:59
          收起回复
            说白了,就是把停止按钮串联到dcs,可以起到远程停机的作用。


            IP属地:黑龙江来自Android客户端6楼2023-04-25 07:10
            回复
              不短接km能吸合吗


              IP属地:山东来自Android客户端7楼2023-04-25 07:20
              回复
                你问了一个没经验的问题,一个端子只能接一根外部连接线,3和4端子是来自不同地方的线,实际操作中可以都接一个端子上,作为厂家不能这么设计


                IP属地:吉林8楼2023-04-25 07:37
                回复
                  端子分别给操作主和Dcs电源,二者公用一个电源


                  IP属地:河北来自Android客户端9楼2023-04-25 07:44
                  回复
                    这图1最左边km也应该有个虚线框,dcs远控停止


                    IP属地:云南来自Android客户端10楼2023-04-25 08:23
                    回复