自建房吧 关注:83,221贴子:1,160,604

首层柱子根部箍筋加密不足1/3柱净高,影响大吗?

只看楼主收藏回复

规范要求首层柱子根部加密1/3柱净高,首层柱子净高3.4米,实际施工只有0.5米左右加密区,求问大佬影响大吗?




IP属地:广东来自Android客户端1楼2023-04-11 21:57回复
    不地震的话问题就不大


    IP属地:广西来自iPhone客户端2楼2023-04-11 23:21
    收起回复
      你人在旁边看着这都不说?至于这么省吗。这是抗震要求,避免地震时首层柱优先破坏,影响逃生


      IP属地:云南来自iPhone客户端3楼2023-04-11 23:23
      回复
        ,基本都是工地的混子接点小活,赚点小钱,


        IP属地:辽宁来自Android客户端4楼2023-04-12 06:37
        回复
          农民包工头真是无语


          IP属地:广东来自Android客户端5楼2023-04-12 07:31
          回复
            看不懂图纸还是一直说他都是这么做的,真无语


            IP属地:广东来自Android客户端6楼2023-04-12 07:33
            回复
              就少2个箍筋,这也要省?


              IP属地:江苏7楼2023-04-12 07:36
              回复
                包工头没看懂图纸吧,不至于省这两条箍筋


                IP属地:广东来自Android客户端9楼2023-04-12 07:59
                回复
                  箍筋主要作用是抗水平剪力,规范1/3主要根据剪力两端受剪力最大区域,0.5米范围内加密,要看剪力大小,正常下没大问题


                  IP属地:广东来自iPhone客户端10楼2023-04-12 08:01
                  收起回复
                    楼层?抗震设防烈度,结构平面布置?如果是6度区,剪力应该不大,预判没啥大问题


                    IP属地:广东来自iPhone客户端11楼2023-04-12 08:08
                    回复
                      七度地区


                      IP属地:广东来自Android客户端12楼2023-04-12 08:20
                      回复
                        自建房楼层倒是不高,主要是气不顺,就补两道箍筋,还各种理由不想补,说是他们都是这样做法的


                        IP属地:广东来自Android客户端13楼2023-04-12 08:22
                        回复
                          你这不只是1/3吧,刚性地面在哪个位置


                          IP属地:宁夏来自Android客户端14楼2023-04-12 12:34
                          回复
                            嵌固部位底层柱根部加密区是柱净高的1/3,柱净高3.4m,根部加密应该是1.2m。


                            IP属地:广东15楼2023-04-12 16:09
                            回复
                              没问题的


                              IP属地:山东来自Android客户端16楼2023-06-05 16:22
                              回复