制冷系统
模块化数据中心采用行级水平送风空调进行制冷。
1、概述
模块化数据中心内,空调同设备机柜一起,共同组成密闭冷(热)通道,实现冷热空气隔离。模块化数据中心采用的空调为水平送风方式,气流路径为后进前出,其将将服务器排出的热风吸入冷却后吹出;冷空气再被服务器吸入、排出,如此反复。
水平送风空调靠近热源,送风距离大大缩短,从而减少气流沿程压力损失和冷空气的泄露量,提高了冷量的利用效率。
模块化数据中心标准模块应用在300m2以下的空间,最大支持单机柜的功率密度达到9kW,冷、热通道的宽度均为1.2m。
空调的室内机顶部或底部有制冷剂管路、电源和信号线路、排冷凝水管路等接口。室内机外观如图所示(实际外观根据配置确定)。
室内机外观图

空调室外机(T1工况,环境最高温度43℃;T3工况,环境最高55℃时可定制。)在确定安装位置时周边要预留不少于1.5m的安装维护通道。室外机外观如图所示(实际外观根据配置确定)。
室外机外观图

技术指标
空调技术指标如表所示。
参数名称 指标
室内机尺寸(高×宽×深) 1991mm×600mm×1070mm
室内机最大功率 不带加热加湿功能19kW带加热加湿功能23kW
室外机尺寸(高×宽×深) 1350mm×1404mm×1880mm
室外机安装维护通道 室外机安装维护通道尺寸如图2-13所示。
输入电压 380VAC 50Hz/480VAC 60Hz
制冷量 30kW
制冷剂 环保冷媒
使用温度范围 室内机:+5℃~+45℃;室外机:-30℃~+45℃
存储温度 室内机:-40℃~+65℃;室外机:-40℃~+65℃
相对湿度要求(RH) 10%~100%
海拔高度 0~3000m
防护等级 室内机:IP20;室外机:IP54
空调技术指标表
室外机安装维护通道示意图