如图所示,冲床的一个塑壳断路器坏了,要换个新的,因为安装固定麻烦,能否用轨道式的动力空开(红色那个)代替?有什么区别,有什么隐患?忘各位大佬能够不吝点播。



IP属地:浙江来自Android客户端1楼2022-10-14 14:11回复
    额定电流60A


    IP属地:浙江来自Android客户端2楼2022-10-14 14:11
    收起回复
      明显,不行,除非原设计就有问题


      IP属地:北京3楼2022-10-14 14:43
      回复
        严格来说不能替换,实际上自己把控,需要考虑的东西太多。


        IP属地:北京4楼2022-10-14 15:09
        回复
          分断能力不一样


          IP属地:广东5楼2022-10-14 15:25
          回复
            电压,脱扣曲线类型,额度电流是一样的么。断路器怎么选看脱扣曲线,电动机的启动电流及持续时间要和脱扣曲线匹配。
            塑壳断路器一般可以用到690V的。导轨式一般380V。另外这两东西接线端不一样,别换了塞不进去。


            IP属地:湖南来自Android客户端6楼2022-10-14 15:29
            回复
              感谢各位大佬,我还是用原来的型号吧,就是要把整个电气柜拆下来装,麻烦点


              IP属地:浙江来自Android客户端7楼2022-10-14 17:06
              收起回复
                频繁跳闸


                IP属地:湖南来自Android客户端8楼2022-10-14 21:02
                收起回复
                  哪有那么多问题,普通机床电源开关而已,想用哪种用哪种。


                  IP属地:河南来自Android客户端9楼2022-10-15 07:05
                  回复
                    只要容量够了,那种空开都行,特别是单乛设备,够大都行。


                    IP属地:山东来自Android客户端10楼2022-10-15 08:06
                    回复
                      大那个灭弧强


                      IP属地:广东来自Android客户端11楼2022-10-15 08:27
                      回复
                        塑壳不行,线烧了都不会跳


                        IP属地:江西来自Android客户端12楼2022-10-15 09:51
                        回复
                          断路器就是大型空开


                          IP属地:安徽来自Android客户端14楼2022-10-15 10:45
                          回复
                            只要不发生短路,没差别。等短路了看谁背锅


                            IP属地:湖南来自iPhone客户端15楼2022-10-15 11:11
                            回复
                              出了事,换的人背锅


                              IP属地:江苏来自iPhone客户端16楼2022-10-15 11:16
                              回复