施工员吧 关注:299,346贴子:3,181,746
  • 4回复贴,共1

2米的承台只打了1.5高

只看楼主收藏回复

还有0.5超过24小时了怎么补救


IP属地:福建来自iPhone客户端1楼2022-08-22 22:08回复
    凿掉接钢筋继续打呗


    IP属地:广西来自Android客户端2楼2022-08-23 01:51
    回复
      继续打,拆了模就回填


      IP属地:浙江来自Android客户端3楼2022-08-23 11:40
      回复
        首先标高有没有问题,缺少的50公分是底下的还是上面的


        IP属地:广西来自Android客户端4楼2022-08-23 11:52
        回复
          问领导和总工吧,这个问题处理很复杂,你把握不住


          IP属地:四川来自Android客户端5楼2022-08-24 10:55
          回复