四段带式输送机分别由4台同型号三相异步电机驱动。电机铭牌参数:额定电压380V,额定功率15KW,△接法,功率因数0.85,效率0.9。
控制要求:
1. 启动时按照M1 M2 M3 M4的顺序启动。
2. 停止时按照M4 M3 M2 M1的顺序停止。
3. 控制方式为手动控制,每台电机需分别按下相应按钮进行启停操作。
4.电路中有必要的顺序控制联锁。
5.有过载保护功能,有一台电机过载,四段带式输送机全部停止。
我的想法是电机直启,不用时间继电器,就靠接触器搞定,不仅方便还省钱,目前还缺啥老哥们帮忙看看


IP属地:四川来自Android客户端1楼2022-07-30 20:08回复
    图在这,不好意思,前面没传上


    IP属地:四川来自Android客户端2楼2022-07-30 20:34
    回复
      这是一个总控箱,控4条传送机。建议每条传送机安装一个急停。


      IP属地:北京3楼2022-07-30 20:49
      回复
        重新画了下,这样应该是没问题



        IP属地:四川来自Android客户端4楼2022-07-31 01:48