房屋检测鉴定评估吧 关注:10贴子:401
  • 0回复贴,共1

洮北区房屋安全检测中心

只看楼主收藏回复

洮北区房屋安全检测中心
承接全国检测鉴定业务,联系人:黄经理 136-8647-2318
 根据《工业厂房可靠性鉴定标准》(GB50144-2008),《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999),《建筑抗震鉴定标准》(GB50023-2009),《混凝土结构加固设计范围》(GB50367-2013)等技术,对委托方的厂房进行安全性检测鉴定,本次检测的是要工作内容有:
  1.建筑现状的建筑、结构的复核。根据委托方提供的图纸资料,对现场进行建筑、结构的复核。
  2.结构的倾斜测量。选取具有代表性的外墙棱线,测量房屋角部的倾斜变形。
  3.房屋不均匀沉降测量。通过测量房屋具有同一标高的特征点,如女儿墙、檐口标高或踢脚线等,作为判断房屋不均匀沉降的参考。
  厂房结构形式为单层双坡实腹式门式刚架,设有两台起重量为20吨、A8的桥式吊车。厂房设计于2010年,于2012年投入生产使用,目前厂房地坪变形较严重,吊车偶尔发生轻微卡轨的现象,根据委托方提供的图纸资料,通过现场完损检测、高差倾斜测量、结构材料强度测试和结构构造状况调查,对房屋进行结构安全性鉴定。主要鉴定结论如下:
  6.地坪堆载范围及重量超出设计要求,且己超载使用多年,故变形及裂损较严重。
  7.综合吊车梁和吊车轨首的变形数据分析,吊车偶尔轻微卡轨的主要原因应为吊车轨道局部有高差和水平偏移变形,同时吊车起吊重量接近满载,而吊车梁自身的设计挠度略低于规范要求。