亿杰(北京)消防工程有限公司10年深耕消防事业,是集消防施工、消防设施维护保养检测、消防设备安装工程、建筑装修二次改消防、消防系统维修、供应消防报警设备为一体的专业公司。
探测器应按设计要求区分的类型选用,并且要逐个进行模拟试验,经试验合格后才能使用
A、感烟、感温探测器具体安装位置应符合下列规定:
1)、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5米。
2)、探测器周围0.5米内不应有遮挡物。
3)、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5米,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5米。
4)、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器,宜居中布置,感温探测探测器应按设计要求区分的类型选用,并且要逐个进行模拟试验,经试验合格后才能使用
A、感烟、感温探测器具体安装位置应符合下列规定:
1)、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5米。
2)、探测器周围0.5米内不应有遮挡物。
3)、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5米,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5米。
4)、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器,宜居中布置,感温探测器的安装间距,不应超过10m,感烟探测器的安装间距,不应超过10m,感烟探测器的安装间距,不应超过15m探测器距离端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
5)、探测器宜水平安装,当必须倾斜时,倾斜角不应大于45度。
B、探测器底座应固定牢靠,并应使探头报警灯面对从主要入口处便于观察的方向。
C、探测器的端子应根据不同类型,按照功能与极性正确联线,其导线连接必须可靠压接,线头搪锡时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。
探测器及底座的外接导线,应留有不小于15厘米的余量,入端处应有明显标志。
探测器底座穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。
探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。
消防管道试压改造
(1)管道安装完毕后应按设计规定对管道系统进行强度,严密性试验,以检查管道系统及各连接部位的工程质量。
室内消火栓管道试验压力应为1.3MPa。在10分钟内压力降不大于0.02MPa。然后将试验压力降至0.85MPa,作外观检查,以不漏为合格。室内消火栓系统完成后,应取水箱间试验消火栓和首层二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。
(2)自动喷水灭火系统水压试验包括强度试验和严密性试验,强度试验要求:系统试压1.5MPa。水压试验的测试点应设在系统管网最低点,向管网注水时,应将空气排净,然后缓慢升压,达到试验压力后,稳压30分钟,目测无渗漏,无变形,压降小于或等于0.05MPa为合格。详见GB50261-2005。
(3)所有进户管和隐蔽或埋地管道在回填隐蔽前单独或与系统一起进行水压试验。
(4)水压试验的试验压力表应位于系统或试验部分的最低部位。
消防管道敷设改造
(1)管道安装时应遵循压力管让无压管、小管径让大管径的原则。
(2)管道穿梁,穿钢筋混土墙时,应预埋套管。管道穿地下室外墙时埋柔性防水套管。
(3)管道坡度:各种管道应根据图中所注标高进行施工,当未注明时,按下列坡度安装。压力管按0.002坡度,坡向泄水装置。
(4)管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。
(5)暗装吊顶内的管道,凡设阀门及检查口处应设检修门。检修口,暗装在墙内的阀门手柄应留在墙外。
(6)沿墙柱敷设的立管除图中注明者外,以最小安装距离敷设。
(7)各种管道穿楼板时,均应设钢套管,套管内径应比管子外径大1~2号, 套管下端与楼板齐,上端高出地面20~50毫米,空隙用沥青油膏类的软密封防水填料填实并抹平。
消防改造之喷淋系统
本工程属中危险Ⅰ级喷水强度8L/min.m. 作用面积160㎡。系统最不利点喷头压力≮0.05MPa,消防流量为35 L/S,火灾延续时间为 1小时。
自动喷淋系统与消火栓系统共用高位消防水箱。自动喷淋系统共设有2套水泵接合器。在负一层设五组湿式报警阀,水箱出水管与喷淋泵出水管在报警阀前连成环状。报警阀前设信号蝶阀和截污器。每个防火分区的水管上设信号阀与水流指示器,报警阀组控制的最不利点喷头处,设末端试水装置,楼层的最不利点喷头处均设DN25的试水阀。装有吊顶处喷头采用玻璃球标准喷头,吊顶装饰型,K=80喷头温级为68℃喷头接管直径25mm管道变径处采用大小头连接。
1喷淋系统控制:
1)自动控制:
平时系统的压力由屋顶消防水箱保持,火灾时喷头喷水,该区水流指示器动作,向火灾控制中心发出信号,同时报警阀动作,敲响水力警铃,报警阀上的压力开关动作自动启动喷淋加压泵。1小时后喷淋自动停泵。或消防结束后,手动停泵。
2)手动控制:
消防控制中心在收到火灾信号并确认火灾发生后,手动启动喷淋泵;泵房内可直接启动喷洒泵,其运行情况反映到消防控制中心及泵房控制盘上。消防结束后,手动停泵。
