镀锌穿线管的接地方法:你可以将镀锌穿线管的两端同时用8毫米以上的钢筋焊接以后与接地体连接。若管线太长,管与管之间要焊接,接地体的制作要严格按规范进行,东莞文兴小编只可以说,最完整最正规的做法就是按照以下规范去进行安装。
根据规范:GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》
第14.1.1中,金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:
1、镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;
2、当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;
3、金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;
4、非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
根据规范:CECS120:2000 “管路接地”:
5.0.1、套接紧定式钢导管及其金属附件组成的电线管路,当管与管、管与盒箱连接符合本规程第四章管路连接规定时,连接处可不设置跨接接地线,管路外壳应有可靠接地。
5.0.2、套接紧定式钢导管管路与接地线不应熔焊连接。
5.0.3、套接紧定式钢导管管路不应做为电气设备接地线。
根据规范:GB50169-2006<<电气装置安装工程接地装置施工及验收规范>>
第3.4.1条有色金属接地线不能采用焊接时,可采用螺栓连接,压接,放热焊接方式。第3.4.3条,采用放热焊接时熔接接头必须符合4条规定
根据规范:GB50149-2010<<电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范>>
第3.1.8条铜搭接面应搪锡,钢搭接面应热镀锌(钢与钢应采用搪锡或热镀锌)
根据规范:03D301-3<<钢导管配线安装>>
第46页:跨接线可采用镀锌圆钢,镀锌扁钢.还有截面及焊接长度要求,是不是和国标违背呢,不违背,没有要求说不能用.为什么我要把跨接线改为镀锌,主要是防腐蚀
第46页:如果用软导线,必须用专用接地卡(接地夹).
