防排烟玻璃棉主要用于防排烟系统。由于消防要求,防排烟玻璃棉在耐火时长方面有特殊要求。
在了解防排烟玻璃棉规范要求之前,先来了解防排烟系统的规范要求。防排烟系统是防烟系统和排烟系统的总称。防烟系统采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道的系统;排烟系统采用机械排烟方式或自然通风方式,将烟气排至建筑物外的系统。
机械防排烟系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系
防排烟系统相关标准
《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017
《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求》公消〔2018〕57
《 通风管道耐火试验方法》(GB/T 17428-2009
耐火极限要求
建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中规定
3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定
1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h ;
2 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。
3.3.7 机械加压送风系统应采用管道送风,且不应采用土建风道。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s;当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s;送风管道的厚度应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定。
送风井(管)道应采用不燃烧保温材料制作。根据工程经验,由混凝土制作的风道,风量延程损耗较大易导致机械防烟系统失效,因此本标准规定不应采用土建井道。对于送风管道、排烟管道的耐火极限的判定应按照现行国家标准《通风管道耐火试验方法》GB/T 17428的测试方法,当耐火完整性和隔热性同时达到时,方能视作符合要求。本条为强制性条文,必须严格执行。(其中川渝地区,浙江,广东地区在国标的基础上作了不同程度的加强。)
4.4.9 当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
4.5.7 补风管道耐火极限不应低于0.50h,当补风管道跨越防火分区时,管道的耐火极限不应小于1.50h
本条对补风风道的耐火极限做了规定。对补风管道跨越防火分区的,参照防火分区对楼板的要求,规定管道的耐火极限不应小于1.50h,对于管道的耐火极限的判定应按照现行国家标准《通风管道耐火试验方法》GB/T 17428的测试方法,当耐火完整性和隔热性同时达到时,方能视作符合要
《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求》
第二十二条水平穿越防火分区或避难区的防烟或排烟管道、未设置在管井内的加压送风管道或排烟管道、与排烟管道布置在同一管井内的加压送风管道或补风管道,其耐火极限不应低于1.50h
了解了防排烟系统的规范,相应防排烟玻璃棉http://www.kaens.cn/products/24516730.html的消防要求也就了解了。防排烟玻璃棉现在时间上比较多的有欧文斯科宁,赢胜,卡恩斯等品牌,密度一般是48K/96K/64K。一般表面复合铝箔等材料。