回收电机吧 关注:13贴子:227
  • 0回复贴,共1

回收电机小武转:电力变压器的安装安全要求

只看楼主收藏回复

新乡回收电机小武vx同步15617187711主要回收变压器,废旧设备,废铜等今日 转载文章关于电力变压器的安装安全要求。核心提示:1、选好变电所的位置 6-10千伏变压器安装时,首先要选好配电所的位置,这个很重要,一个理想的配电所,必须满足以下几个要求:1、选好变电所的位置6-10千伏变压器安装时,首先要选好配电所的位置,这个很重要,一个理想的配电所,必须满足以下几个要求:(1)应尽量靠近负荷中心.(2)便于进线和出线,具有富裕的进出线走廊.(3)有运输变压器和其它设备器材的交通通道.(4)不妨碍用电单位的扩建发展.(5)周围环境要清洁,设在上风有侧,不应设在污染区,且地势不受水灾威胁.2、安装前对变压器要进行检测实验安装变压器前要应对变压器进行检测实验,测定变压器的绝缘电阻,也应对绝缘油进行耐压试验,还应对变压器的线圈直流电阻进行测量, 1250千伏安以下电力变压器消弧线圈,在进行交接时,要进行有关项目实验.实验的项目有:(1)测量线圈连同套管一起的直流电阻.(2)检查所有分接头的变压比.(3)检查三相变压器的接线组别和单相变压器引出的极性.(4)测量线圈连同套管一起的交流耐压试验.(5)测量穿芯螺栓(可接触到的)轭铁夹件、绑扎钢带对铁轭、铁芯、油箱及线圈压环的绝缘电阻(不作器身检查的设备不行).(6)油箱中绝缘油试验.(7)检查相位.3、安装防雷、接地装置(1)装避雷器雷击是一种自然灾害,具有很大的破坏性,雷击可能造成电力变压器损坏,烧毁和爆炸,危及人的身命安全,为了使电力变压器免遭雷击,必须在电网下线时安装避雷器,避雷器应与被保护的电力变压器下线高压端并联,当线路上出现危及电力变压器绝缘的过压时,它就对地放电,从而保护了设备的绝缘.(2)装接地装置电力变压器设接地装置有如下几个要求:装设接地装置时,应首先充分利用自然接地体,因为许多自然接地体均与大地有可靠的联接.如果所利用的自然接地体的接地电阻,不能满足要求时,应装设人工接地体,以弥补自然接地之不足.采用人工接地时,接地体有垂直埋入地下的圆钢、角钢和钢管以及水平埋入地下的圆钢和扁钢等.常用钢管直径为50毫米,管壁厚不小于3.5毫米,长度为2-3米,扁钢则以40×40×4毫米为宜,角钢以50×50×4毫米为宜.接地体的顶端应在地下0.5-0.8米左右,钢管或角钢的根数不应少于两根,两根之间的距离为3-5米.土壤有腐蚀性时,接地体应用镀锌钢管,以防蚀.接地体与建筑物的距离不低于1.5米.焊接接地体应使用搭接焊法,扁钢的焊接长度应为宽度的2倍,并至少焊接三个棱边;圆钢搭接长度的六倍,焊接时必须保证质量,接地线的涂漆颜色,保护接地涂黑色接地中性线为紫色底黑色条(每隔15厘米涂黑色条,条宽1-1.5厘米).变压器是中性点直接接地,为了确保接零安全可靠,防止零线断线所造成的危害,系统中除了工作接地外,还必须在零线的其它地方(外壳)进行必要的接地,也就是重复接地,如果没有零线即重复接地,当零线发生断线,有一相碰壳时,则在断线后面的所有设备外壳都将会出现较高的对地电压将危及人身安全.4、变压器安装安全要求变压器安装时,10千伏以下的变压器在室内安装,其外廊距门不应小于1米,距墙不应小于0.8米,有装有开时,其操作应留1.2米以上的宽度,30千伏以上的变压器距门一般不小于2米,距墙不小于1.5米;在室外安装时,变压器高度一般为0.5米,其周围设高度不低于1.7米的遮栏.其门及遮栏上应挂"高压危险"的警告牌,并应加锁.为监视变压器运行情况,应装有电流、电压、温度等仪表.1000伏安以上的变压器应安装瓦斯继电器,变压器的引线与电缆连接时,不应将电缆及终端头直接靠变压器安装.铝排与变压器端子连接时,应将铝母线涂锡或采用铜铝过度接头其连接处应有防止低压套管直接承受应力的措施,一般采用磷铜片叠装或软连接.变压器外壳及铁芯同时可接地.对采用保护接零的低压系统,变压器低压侧中性点应直接接地.对采用保护接地的系统,中性点应通过击穿保险器接地,外壳接地时应采用螺栓拧紧,以便检修.本文来源:网络 ,如有问题,请联系删除!新乡回收电机小武,主要回收废铜,电机,电力设备,机械设备,机床废置设备都可以上门回收,现场回收,直接交易,互联网+实体回收!


IP属地:河南1楼2021-10-17 11:45回复