中新网社区吧 关注:10,689贴子:233
  • 0回复贴,共1

新韶光分享防爆管道加热器参数、选型及标准

只看楼主收藏回复

有人咨询新韶光问:防爆管道加热器参数、选型及标准是什么,今天介绍一下防爆管道加热器参数。
一、防爆管道加热器参数
1、控制部分
①管道加热器分为一路电源进线。工作电压AC380V 50Hz 三相四线。
②加热器功率:480KW。
③采用智能温度调节仪自动控制。出口温度信号为温度自动调节,加热腔内为温度保护、防干烧、超温保护控制。
④加热控制采用双显示智能调节仪、PID模糊控制,主控器件为接触器。根据温度控制信号进行调节,达到精确控制。
⑤22OV控制回路有单独熔断器保护。
控制要求
①具备自动调温功能,可根据工况条件变化自动调整加热温度,提供以下接线端子及信号:电加热器远方/就地转换、电加热器远方启动指令,远方停止指令,电加热器就地/远方信号,电加热器运行信号,电加热器故障信号,电加热器超温报警,电加热器停止信号,电加热器运行温度等,均采用硬接线方式纳入招标方DCS系统。
②我方配置保证电加热器安全稳定运行的必须仪表。
2、厚度
1.内桶厚度
正常工作环境(压力不超过0.8Mpa,温度不超过250度)下,加热器的筒体厚度我们选用6mm.超过0.8Mpa或温度超过250度,筒体厚度增加到8mm.
2.外筒厚度
无特殊要求,外壳厚度都是2.0mm-2.5mm。
3.加热管厚度
法兰管壁厚正常为0.8-1mm。防爆法兰管壁厚需要增加到1.2mm.
4.保温层厚度
0--60度可以不加保温层,大于60小于200度需加50-75mm保温,200度以上需要加100mm以上厚度的保温。
二、制造标准
在管道式电加热器系统中的相关设备设计和制造过程中采用的标准和规范具体如下:
《 金属管状电热元件》JB/T 2379-1998
《 钢制管法兰、垫片、紧固件》 GB/T 9119-2010
《 自动化仪表选型规定》 HG20507
《 仪表供电设计规定》 HG20509
《 仪表供气设计规定》 HG20510
《 仪表报警、联锁系统设计规定》 HG20511
《 仪表系统接地设计规定》 HG 20513
《 低压配电装置及线路设计规范》 GBJ54 一83
《 通用用电设备配电设计规范》 GB50055 一93
《 电热设备电力装置设计规范》 GB50056 一93
《 工业与民用电力装置的接地设计规范》 GBJ65 一83
《电热设备的安全》 GB5959 一86
三、管道加热器的选型
1.加热没有腐蚀性液体(比如水和导热油等)可以按照样本书或报价单的尺寸来做。
2.加热腐蚀性液体需要选用304或316的管道(包括加热管)。
3.加热空气的筒体要比加热液体的客体要大一号,比如报价表中XTDQ-30是DN150*1400,最少要选用DN200*1400,也可以大点。
4.管道加热器的温度可以做300度以上500度以下,筒体材质要做304的。


1楼2021-07-23 15:15回复