螺旋风管市场上面的按材质一般分为三大种类:镀锌螺旋风管、不锈钢螺旋风管、复合螺旋风管。其中,不锈钢风管质量最好,适用性强,。上海好定暖通设备有限公司为您讲解螺旋风管安装过程中振动和噪音的预防。
螺旋管道安装过程中振动和噪声的预防
振动和噪音的预防是安装施工过程中需要一个非常重要工作环节。
1风机安装过程中,应按设计要求或施工规范设置减震装置。
② 风机,螺旋风管系统相连接可以采用通过软管进行连接,风机吸入口处的软管安装过程中要做到松紧适度。避免因软接过松减小企业进出风口面积。而引起社会噪声和振动。
所述螺旋风管制造、安装并与组件连接,紧密连接,无漏风现象,避免漏风噪音。
(4)为了防止螺旋风管的振动。螺旋风管的转角处以及与通风机和风口的连接处设置一个固定支架.
螺旋风管的漏风量控制测试螺旋风管通过安装施工完毕。需进行漏风量测试,依据法律规范规定。螺旋风管的漏风量可以检测方法采用漏光法定性和漏风量测试数据定量分析检测技术相结合的方式。漏光法适合于中,低压网络系统的严密性检验;漏风量测试主要适合于中压系统的抽检和高压管理系统的悉数检测。
螺旋风管
螺旋风管的漏光法检测
漏光检测是利用强光透视对系统螺旋风道小孔的紧密性进行定性检测的一种方法。其测试方法是在一定长度的螺旋风道中,在黑暗环境中,在电压不高于36v、功率大于100w 的螺旋风道中,用一个保护罩灯泡,从螺旋风道的一端缓慢移动到另一端,如果在测试过程中能在螺旋风道的外侧观察到光线,则表明螺旋风道有泄漏点,并修复了螺旋风道的泄漏点。
漏光法通过分段检测和汇总分析来检测系统的螺旋风管,被测系统的螺旋风管不允许多缝有明显漏光现象,低压系统螺旋风管每10 m缝漏光点不超过2个,100 m缝平均不超过16个。中压系统螺旋风管每10个接头,漏光点不超过1个。100m内接头平均不超过8个。
想了解更多通风管道知识,欢迎咨询上海好定暖通设备有限公司!
http://www.haodingnuantong.com