自建房吧 关注:83,045贴子:1,156,200

这是什么神仙操作?补救方法是不是只能一楼用木头顶着了?

只看楼主收藏回复

二楼增加个阳台作为晾晒衣服的,后面才增加的,这么大一块板,又不植筋,钢筋又不加长点,就这样干完了。想补救都没法补救。是不是只能下的模板别拆了,直接用几根钢管加枕木顶起来吧?


IP属地:广西来自iPhone客户端1楼2021-04-17 13:11回复
    这样处理,这块板会出现裂缝,漏水


    IP属地:福建来自Android客户端2楼2021-04-17 13:55
    收起回复
      一楼柱子(木头)顶着,一是挡地方,走路都要避让,而且单单顶着也没什么效果。


      IP属地:广西来自Android客户端3楼2021-04-17 14:14
      收起回复
        这是一楼还是二楼啊,二楼这样搞?


        IP属地:广东来自Android客户端4楼2021-04-17 14:50
        收起回复
          我只能说心真大


          IP属地:广东来自Android客户端5楼2021-04-17 14:53
          收起回复
            下面做槽钢支架吧


            IP属地:广东来自Android客户端6楼2021-04-17 15:08
            收起回复
              简单的解决方法就是一楼板中间增加一个75*75*5的空心方管作为支撑,刷漆,做些装饰。


              IP属地:新加坡来自iPhone客户端10楼2021-04-17 15:30
              收起回复
                外侧下方加型钢梁,两端加柱,钢砖皆可


                IP属地:河北来自Android客户端11楼2021-04-17 16:47
                收起回复
                  历害!还能这样操作,连梦都不敢这样梦。


                  IP属地:广西来自Android客户端12楼2021-04-17 17:04
                  收起回复
                    草率了,肯定有更好的解决方案


                    IP属地:广西来自Android客户端13楼2021-04-17 18:17
                    收起回复
                      楼主还是南宁那洪的啊


                      IP属地:广西来自Android客户端14楼2021-04-17 18:44
                      收起回复
                        最安全的是在最外缘做条反梁


                        IP属地:广西来自Android客户端15楼2021-04-17 20:10
                        收起回复
                          本吧精品贴~第一个贴,图文留言问问他


                          IP属地:广西来自Android客户端16楼2021-04-17 20:32
                          收起回复
                            为什么不是一次浇筑,锚固不够底部做个钢支架


                            IP属地:陕西来自iPhone客户端17楼2021-04-17 20:43
                            收起回复