室内空气质量标准有两个,一个是《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002),另一个是GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》
一、《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)
标准由国家质量监督检验检疫总局、卫生部、国家环保总局于2002-12-19发布,2003-3-1实施。该标准适用于住宅与建筑物,该标准是一个人居环境健康的最低标准,是衡量房屋是否环保的根本依据。

(室内空气质量检测标准)
检测方法:检测前需要关闭门窗12个小时,柜子抽屉全部打开,房间不要留下装修剩的材料,温度最好控制在23°C左右,这个标准可以作为室内环境的最低标准,推荐性准则。
二、GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》
该标准于2020年1月16日经中华人民共和国住房和城乡建设部批准发布,自2020年8月1日起实施。该标准主要用于民用建筑工程和室内装修工程环保验收检测。是建筑、装修验收标准,也就是说民用建筑必须达到该标准要求。

(室内空气质量检测标准)
注:
I类建筑:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等。
II类建筑:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、图书馆、体育馆、公共场所等。
检测方法:检测前需要关闭门窗1个小时,柜子抽屉全部打开,房间不要留下装修剩的材料,温度最好控制在23°C左右,这个标准是用来工程施工、工程检测以及竣工验收的标准的衡量依据。
三、检测点数的确认:

注:
幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内装饰装修验收时,室内空气中氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的50%,且不得少于20间。当房间总数不大于20间时,应全数检测。
四、检测标准的区别
1.为什么要关闭门窗并打开抽屉?
原因是这样做甲醛浓度会上升至最大,我们要在甲醛浓度最大的时候进行检测,如果这个时候都不超标,那么平时也不会超标的;同理如果做了甲醛治理,那么治理完检测的时候也是这样关闭门窗检测。
2.标准GB50325与18883标准的区别
2.1、颁布者不同:18883是卫生部颁布的,50325是建设部颁布的。
2.2、时间不同:尽管按指标值来看,50325规范比18883标准的要求还要高一点,但事实上,落实到检测条件的时候,50325比18883要严重宽松。前者规定检测前要充分通风,然后只关闭门窗1小时就进行检测,后者则规定要关闭门窗12小时之后进行(让检测条件尽量接近日常居住状态的考虑)。
2.3、效力不同: 18883标准是人居环境健康尺度,是衡量室内环境是否符合人居住的,是推荐标准,对建筑商、装修商、家具商没有约束力;50325标准是工程验收标准,是建筑、装修必须要执行的强制性标准,该标准规定,建筑工程、装修工程必须履行环保验收达标才能交工,严禁不达标房屋交付使用。
2.4如何选择: 一般来说,房子装修完毕后,家具未进入之前,使用50325标准,是验收房子装修后空气质量是否合格的;如果是家具进入后,一般是使用18883标准,这个标准是衡量室内环境是否适合人居住的。
