组态王吧 关注:4,428贴子:19,558
  • 30回复贴,共1

组态王连接西门子SMART200PLC

只看楼主收藏回复

组态王在连接西门子SMART200PLC的时候很多人遇到一个问题就是怎么也通讯不上。这里分享两个方法,方法1是安装驱动,这个驱动是跟原版同类型。只是配置文件不一样。方法2是直接替换这个配置文件,文件如下图,可以用TXT文本编辑后改好后缀替换掉驱动的路径\Program Files\kingview\Driver文件即可通讯上。


IP属地:广东1楼2020-08-19 10:58回复
    看到贴吧有人需要就发了帖子,有不懂的可以留言。看到就会回复


    IP属地:广东2楼2020-08-26 17:40
    回复
      可以同时连接10台smart?


      IP属地:陕西3楼2021-05-14 11:37
      收起回复
        老哥能不能讲下如何让一个数在一个范围内变化啊,就比如温度在二十五左右波动,谢谢解答了


        IP属地:吉林来自Android客户端4楼2021-05-14 19:55
        回复
          请问连接多台smart200时,所有的plc都上电能正常通讯,当其中一台plc断电不通讯时,怎么解决不影响其他的plc的通讯的呢?谢谢


          IP属地:江苏5楼2021-08-06 03:36
          收起回复
            楼主你好,我按你的设置,然后做通讯测试的时候,每次点读取能读取到一次数据,然后马上就弹出与硬件设备通讯失败,请确认通讯参数,我用的200smart st60。请问是什么原因呢
            [169.254.213.200:0]
            /SMART
            LocalTSAP=0201
            RemoteTSAP=0201
            TpduTSAP=000A
            SourceTSAP=0009


            IP属地:四川6楼2021-11-24 12:48
            收起回复
              大佬你好,我想问一下,组态王怎么和三菱FX系列通讯。


              IP属地:安徽来自Android客户端7楼2021-12-04 21:51
              收起回复
                那就使用网口通讯设置,方法一样


                IP属地:广东来自Android客户端8楼2021-12-13 02:56
                回复
                  楼主你好,请教一个问题,组态王以太网连接1200怎么都通讯不上怎么办,显示这个


                  IP属地:山东来自手机贴吧9楼2021-12-20 07:49
                  回复
                    楼主,1200通讯不上求帮助


                    IP属地:山东来自手机贴吧10楼2021-12-20 09:00
                    回复
                      驱动没选对


                      IP属地:广东来自Android客户端11楼2021-12-21 09:44
                      回复
                        我这组态王连接了19个PLC 现在有的能读上数据 有的没有 数据是为什么 IP不冲突


                        IP属地:河北12楼2022-06-07 13:45
                        收起回复
                          smart和组态王485通讯怎么搞?


                          IP属地:河北来自Android客户端13楼2023-03-15 06:26
                          收起回复