无换向直流电机吧 关注:1贴子:213
  • 5回复贴,共1

绝招:❶强行送上电;❷检测“树状”干线的“电流分布的变化”。

只看楼主收藏回复

绝招:❶强行送上电;❷检测“树状”干线的“电流分布的变化”。
is 是【处理一整楼层的“漏电保护空开”、或“总空开”送不上电】的 法宝。(文章标题)
具体地,
①送上电 用“将 暂时将 漏电保护空开 改为 普通空开” 一——之法。
或 在原漏电保护空开(亦或空开)之下的下火儿线柱上串入一负荷 ——之法。
②测电流分布,用钳形表作无损检测电流,绘图作记录人工分析 找出电流变化处。
这个变化处——即为漏电处(漏电分支处)
或 短路处(短路分支处)。


来自iPhone客户端1楼2020-08-16 11:29回复
    来自iPhone客户端2楼2020-08-16 11:33
    收起回复
      在原漏电保护空开(亦或空开)之下的下火儿线柱上串入一负荷 ——
      ————作用:
      A,将怀疑有漏电的电线路(原火线 原零线)——降级 为 新零线。【更加安全——对于检测过程中更加安全】。
      B ,将原短路电流(很大的数值)——削减为 适当数值——以保证 原空开(在检测过程中 )能在 合上的位置 不跳开。


      来自iPhone客户端3楼2020-08-16 12:32
      回复
        ——降级 为 新零线。【更加安全——对于检测过程中更加安全】。
        这里说的“新零线”——包括以下这种情况:
        电走路,空开 ——下火线——新负荷——新负荷的下方引线(新负荷的零线)——疑有故障的原小干线(或者是原火儿线 亦或 是原零线)——(尚未捉住的 故障点儿“绝缘破损处 ”)——壳(金属壳)或 地(大地 )——电源的地 零线 完成回路 闭合。


        来自iPhone客户端4楼2020-08-16 12:43
        回复
          电走路,空开 ——下火线——新负荷——新负荷的下方引线(新负荷的零线)——疑有故障的原小干线(或者是原火儿线 亦或 是原零线)——(尚未捉住的 故障点儿“绝缘破损处 ”)——壳(金属壳)或 地(大地 )——电源的地 零线 完成回路 闭合。
          通过这种接线,检测上述路径各点的电流(数值常常较小)(认真读取),记录下来——分析——找出分布电流变化处。
          这个分布电流变化处
          —— ——就是———— ——
          ——漏电 处 所 。


          来自iPhone客户端5楼2020-08-16 12:49
          回复