测漏吧 关注:313贴子:11,777
  • 0回复贴,共1

地暖管道漏水怎么检测?有什么好的办法?

只看楼主收藏回复

地暖管道漏水怎么检测?有什么好的办法?
地暖系统通常使用的是PERT管材,属于中密度聚乙烯材料。这种材料有韧性不易损毁,但是遭遇特殊情况也会出现地暖管漏水的情况。下面就让我们来看以下有哪些方法可以检测漏水部位。
1、打压测试检测是否漏水

判断地暖是否漏水,最好的方法就是请专业的人员重新做一次打压测试。地暖在安装好的时候就必须做打压试验:关闭总阀门,用手动打压机给地暖管打压,打压8-10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,就说明管道不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力是很难保持较长时间。
2、观察压力表变化

在正常情况下,如果确定地暖是有漏水的情况,压力表是保持不了的,会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,应该首先让管道停止运行,等到地暖表面降温后,用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。
3、确定漏水回路
分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路就是有漏水的回路,确定好漏水回路,把没有漏水的回路全部关闭,然后往地暖里面注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。

此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄露的地暖回路启动后,再随之使用红外热成像仪(管道走向定位仪)进行地表的温度测量,初始测量时,会发现地表会有一定的温度差,这个温度差,一般呈线状,即安装事地暖管道铺设走向。
4、确定漏水点
随着时间的延长,地表的温度会逐渐的上升,确定好的漏水管道温度会升的很高,在漏水点会形成一个峰值,漏水点温度会比管道其他部位的温度高很多。确定好漏水点的区域,要判断中心店的位置,一般漏水点中心的位置通常是温度最高的地方,据此用户可以大致判定出漏水的中心位置,随之可进行小面积地面开凿,对地暖管进行检查维修。
检测地暖管道漏水仪器
普奇-L系列管道测漏仪是我院自主研发的专门针对压力管道漏水 的新一代智能测漏仪,该系列仪器适用于外网自来水、消防、供暖管 道和家庭自来水、地暖管道的漏水检测,通过对漏水处声音和漏水信 号的采集分析,达到精准定位的效果,有效解决了外网和家庭压力管 道的漏水难题。

检测地暖管道漏水仪器原理
普奇-L系列管道测漏仪可选配三角传感器、方形传感器、中号传感 器和大号传感器,通过使用传感器对管道漏水声音和信号进行采集, 采集后的信号通过主机处理,以信号柱和频谱的方式显示在主机页面 上,同时声音也会通过主机输出到防噪耳机,通过“听”,“看”两 种方式结合分析判断漏水点。
地暖管道漏水
家用水地暖漏水的原因 上面讲到,地暖的工程质量合格的情况下,一般是不会发生漏水的。所以,很多家用水电暖发生漏水的原因,大都是后期装修对地暖管造成了二次破坏。
正规的地暖铺设,每一管路的管道必须使用整管,不允许有接头,所以只要管件质量合格,管道本身是不会发生漏水的。后期施工中进行地面操作时,敲击地面、打钉、楔木楔、切割石材等操作都可能破坏地暖管,造成漏水。
地暖管道漏水怎么办?
1、为了预防家用水地暖管道漏水安装水地暖时要做三次打压试验:地暖管铺设完毕后做第一次打压试验;混凝土回填完毕后做第二次打压试验;全部装修工程完毕做保洁前,做第三次打压试验。
2、打压时试验压力为工作压力的1.5倍,不得小于0.6Mpa。在压力下稳压1小时,若压降不大于0.05Mpa为合格。为避免施工中破坏到地暖,最好的办法是在打压试验后在施工现场留一块压力表,一旦异物伤及地暖管,压力表的压力会瞬时下降,这样能够迅速发现问题。
3、第二年使用家用水地暖时要分阶段加热,逐渐升高温度,不要一次性将温度调到最高,以免造成对地暖材料和地板的损坏。
4、家用地暖管道漏水了,应该及时关闭暖气阀门,接着关闭分水器控制的漏水阀门,再打开分水器放气阀门,排除里面的压力,这样就不会造成过多的损失。接着应及时拨打专业维修人员电话,请他们查看实际情况后解决。
5、很多家里的地暖被改动过,比较容易出现漏水的情况。如果是改动过的家用水地暖出现漏水,可以在改装的地方,重点观看一下。
如果是这方面的问题,也是需要找专业人士前来修复。 家用水地暖是家装中重要的隐蔽工程,一旦发生漏水简直是场大麻烦,需要揭开地面重新修复,会给装修造成严重破坏,耗时费力还浪费钱,所以在安装家用水地暖的时候一定要找正规公司来安装,地暖管的质量也要有保障的才行。