飞越吧 关注:70贴子:414
  • 0回复贴,共1

自动喷水灭火系统设置原则及分类

只看楼主收藏回复

简单介绍一下自动喷水灭火系统设置原则及分类。
自动喷水灭火系统是由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置( 水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成, 并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。
湿式自动喷水灭火系统演示示意图
湿式的工作状态是配水管道内充满用于启动系统的有压水,闭式喷头爆裂开启,喷水,适用范围是环境温度不低于4℃且不高于70℃,
干式自动喷水灭火系统演示示意图
干式的工作状态是配水管道内充满用于启动系统的有压气体,工作原理是闭式喷头爆裂开启,先喷气再喷水。适用范围为环境温度低于4℃,或高于70℃。
系统主要设计参数
危险等级划分
仅在走道设置单排闭式喷头的闭式系统,其作用面积应按最大疏散距离所对 应的走道面积确定;在装有网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强 度应按表规定值的1.3倍确定;干式系统的作用面积按表规定值的1.3倍确定 。系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa。 除特殊规定外,系统的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于1.0h确定。


1楼2020-07-28 14:40回复