      材料
      建筑钢结构工程防腐涂料的选用应符合设计要求。防腐涂料有底漆、面漆和稀料等。建筑钢结构工程防腐底漆有红丹油性防锈漆、钼铬红环氧酯防锈漆等;建筑钢结构防腐面漆有各色醇酸磁漆和各色醇酸调合漆等。各种防腐材料应符合国家有关技术指标的规定,还应有博凯油漆产品出厂合格证。
      主要机具:
      喷砂枪、气泵、回收装置、喷漆枪、喷漆气泵、胶管、铲刀、手砂轮、砂布、钢丝刷、棉丝、小压缩机、油漆小桶、刷子、酸洗槽和附件等。
      作业条件:
      1 油漆工施工作业应有特殊工种作业操作证。
      2 防腐涂装工程前钢结构工程已检查验收,并符合设计要求。
      3 防腐涂装作业场地应有安全防护措施,有防火和通风措施,防止发生火灾和人员中毒事故。
      4 露天防腐施工作业应选择适当的天气,大风、遇雨、严寒等均不应作业。
      工艺流程:
      基面清理 → 底漆涂装 → 面漆涂装 → 检查验收
      基面清理:
      1 建筑钢结构工程的油漆涂装应在钢结构安装验收合格后进行。油漆涂刷前,应将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。
      2 基面清理除锈质量的好坏,直接关系到涂层质量的好坏。因此涂装工艺的基面除锈质量分为一级和二级,见表5-25的规定。
      1 钢材表面露出金属色泽 喷砂、抛丸、酸洗
      2 钢材表面允许存留干净的轧制表皮 一般工具 (钢丝刷、砂布) 清除
      3 为了保证涂装质量,根据不同需要可以分别选用以下除锈工艺。
      1 喷砂除锈,它是利用压缩空气的压力,连续不断地用石英砂或铁砂冲击钢构件的表面,把钢材表面的铁锈、油污等杂物清理干净,露出金属钢材本色的一种除锈方法。这种方法效率高,除锈彻底,是比较先进的除锈工艺。
      2 酸洗除锈,它是把需涂装的钢构件浸放在酸池内,用酸除去构件表面的油污和铁锈。采用酸洗工艺效率也高,除锈比较彻底,但是酸洗以后必须用热水或清水冲洗构件,如果有残酸存在,构件的锈蚀会更加厉害。
      3 人工除锈,是由人工用一些比较简单的工具,如刮刀、砂轮、砂布、钢丝刷等工具,清除钢构件上的铁锈。这种方法工作效率低,劳动条件差,除锈也不彻底。
      博凯底漆涂装:
      1 调合红丹防锈漆,控制油漆的粘度、稠度、稀度,兑制时应充分的搅拌,使油漆色泽、粘度均匀一致。
      2 刷第一层底漆时涂刷方向应该一致,接槎整齐。
      3 刷漆时应采用勤沾、短刷的原则,防止刷子带漆太多而流坠。
      4 待第一遍刷完后,应保持一定的时间间隙,防止第一遍未干就上第二遍,这样会使漆液流坠发皱,质量下降。
      5 待第一遍干燥后,再刷第二遍,第二遍涂刷方向应与第一遍涂刷方向垂直,这样会使漆膜厚度均匀一致。
      6 底漆涂装后起码需4~8h后才能达到表干、表干前不应涂装面漆。
      博凯面漆涂装:
      1 建筑钢结构涂装底漆与面漆一般中间间隙时间较长。钢构件涂装防锈漆后送到工地去组装,组装结束后才统一涂装面漆。这样在涂装面漆前需对钢结构表面进行清理,清除安装焊缝焊药,对烧去或碰去漆的构件,还应事先补漆。
      2 面漆的调制应选择颜色完全一致的面漆,兑制的稀料应合适,面漆使用前应充分搅拌,保持色泽均匀。其工作粘度、稠度应保证涂装时不流坠,不显刷纹。
      3 面漆在使用过程中应不断搅和,涂刷的方法和方向与上述工艺相同。
      4 涂装工艺采用喷涂施工时,应调整好喷嘴口径、喷涂压力,喷枪胶管能自由拉伸到作业区域,空气压缩机气压应在0.4~0.7N/mm2。
      5 喷涂时应保持好喷嘴与涂层的距离,一般喷枪与作业面距离应在100mm左右,喷枪与钢结构基面角度应该保持垂直,或喷嘴略为上倾为宜。
      6 喷涂时喷嘴应该平行移动,移动时应平稳,速度一致,保持涂层均匀。但是采用喷涂时,一般涂层厚度较薄,故应多喷几遍,每层喷涂时应待上层漆膜已经干燥时进行。
      涂层检查与验收:
      1 表面涂装施工时和施工后,应对涂装过的工件进行保护,防止飞扬尘土和其它杂物。
      2 涂装后的处理检查,应该是涂层颜色一致,色泽鲜明光亮,不起皱皮,不起疙瘩。
      3 涂装漆膜厚度的测定,用触点式漆膜测厚仪测定漆膜厚度,漆膜测厚仪一般测定3点厚度,取其平均值。
      保证项目应符合下列规定:
      1 博凯涂料、稀释剂和固化剂等品种、型号和质量,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
      检验方法:检查质量证明书或复验报告。
      2 涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准的规定:经化学除锈的钢材表面应露出金属色泽。处理后的钢材表面应无焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。
      检验方法:用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定的图片对照观察检查。
      3 不得误涂、漏涂,涂层应无脱皮和返锈。
      检验方法:观察检查。
      基本项目应符合下列规定:
      1 涂装工程的外观质量:
      合格:涂刷应均匀,无明显皱皮、气泡,附着良好。
      优良:涂刷应均匀,色泽一致,无皱皮、流坠和气泡,附着良好,分色线清楚、整齐。
      检验方法:观察检查。
      2 构件补刷漆的质量:
      合格:补刷漆漆膜应完整。
      优良:按涂装工艺分层补刷,漆膜完整,附着良好。
      检查数量:按每类构件数抽查10%,但均不应少于3件。
      检验方法:观察检查。
      3 涂装工程的干漆膜厚度的允许偏差项目和检验方法应符合表5-26的规定。干漆膜要求厚度值和允许偏差值应符合《钢结构工程施工及验收规范》的规定。
      检查数量:按同类构件数抽查10%,但均不应少于3件,每件测5处,每处的数值为3个相距约50mm的测点干漆膜厚度的平均值。
      干涂膜厚度的允许偏差项目和检验方法 表5-26
      顶 目 检验方法
      构件制造的干漆膜厚度
      干漆膜总厚度
      1 钢构件涂装后应加以临时围护隔离,防止踏踩,损伤涂层。
      2 钢构件涂装后,在4h之内如遇有大风或下雨时,应加以覆盖,防止粘染尘土和水气、影响涂层的附着力。
      3 涂装后的构件需要运输时,应注意防止磕碰,防止在地面拖拉,防止涂层损坏。
      4 涂装后的钢构件勿接触酸类液体,防止咬伤涂层。
      1 钢构件涂装后应加以临时围护隔离,防止踏踩,损伤涂层。
      钢构件涂装后,在4h之内如遇有大风或下雨时,应加以覆盖,防止粘染尘土和水气、影响涂层的附着力。
      涂装后的构件需要运输时,应注意防止磕碰,防止在地面拖拉,防止涂层损坏。
      涂装后的钢构件勿接触酸类液体,防止咬伤涂层。
      涂层作业气温应在5~38℃之间为宜,当天气温度低于5℃时,应选用相应的低温涂层材料施涂。
      当气温高于40℃时,应停止涂层作业。因构件温度超过40℃时,在钢材表面涂刷油漆会产生气泡,降低漆膜的附着力。
      当空气湿度大于85%,或构件表面有结露时,不宜进行涂层作业。
      钢构件制作前,应对构件隐蔽部位、结构夹层难以除锈的部位,提前除锈,提前涂刷。
      本工艺标准应具备以下的质量记录:
      1 钢网架结构底漆涂层产品合格证。
      2 钢网架结构面漆涂层产品合格证。
      3 钢网架结构涂层的质量检查记录和报告。


      7楼2020-08-10 18:12
      回复
        石墨烯环氧防腐涂料施工工艺
        施工工艺:
        1、推荐膜厚:60-80um。
        2、表面处理:为了对金属达到保护作用,钢铁表面需经抛丸等方法处理,除去氧化皮、铁锈、灰尘等,达到瑞典除锈标准Sa2.5级后才能涂装.
        3、用量:每平方0.2-0.25千克(不含损耗)
        4、油漆混合后在6h内用完。
        5、刷涂、空气喷涂、滚涂均可。
        6、涂装过程中必须不断搅拌,以免沉淀。

        7、涂装间隔:
        底材温度℃ 5-10 15-20 25-30
        最短间隔h 48 24 12
        最长间隔 不超过7天
        8、底材温度须高于露点3℃以上,当底材温度低于5℃时,漆膜不固化,故不宜施工。
        9、甲组份开桶后,必须搅拌均匀,然后在搅拌下按配比要求将乙组倒入甲组份中,充分混合均匀,静置,熟化30min后,加适量稀释剂,调至施工粘度。
        注意事项:
        1、稀释剂与稀释比:BK-X101专用稀释剂。
        2、熟化时间:23±2℃ 20分钟。适用时间:23±2℃ 8小时。涂装间隔:23±2℃ 最短5小时,最长7天。
        3、建议涂装道数:2~3道,在施工中,应用便携式电动搅拌器将甲组份(浆料)充分搅拌均匀,使用时应边施工边搅拌。
        4、配套用漆:石墨烯锌中间漆、石墨烯环氧中间漆、氟碳面漆、石墨烯聚氨酯面漆等。


        8楼2020-08-19 12:44
        回复
          防腐涂料施工工艺(石家庄博凯防腐涂料厂137---3108---6952)
          石墨烯锌粉底漆施工说明
          1、表面处理:为了对金属达到保护作用,钢铁表面需经抛丸等方法处理,除去氧化皮、铁锈、灰尘等,达到瑞典除锈标准Sa2.5级后才能涂装.

          2、涂料配置:使用前将A组分充分搅拌均匀,按重量比A:B=15:2的比例配置,搅拌均匀熟化20分钟开始涂刷,配好的漆应在4小时内用完。
          3、涂装间隔:作为车间底漆最短涂装间隔为半个小时,最长不超过3天,作为防锈底漆最短涂装间隔为6小时,最长不超过7天,若时间过长,表面的锌盐应清除干净再进行涂装。
          4、涂装工艺:空气喷涂、高压无气喷涂、涂刷均可。若粘度过稠,使用BK1001专用稀释剂稀释。
          5、施工环境:施工时底材温度应比空气温度高出至少3℃,气温低于10℃固化 反应迟缓,此时可用低温固化剂。
          6、后道配套涂料:中间漆 BKXZ石墨烯中间漆、BKXHZ石墨烯环氧中间漆
          面 漆: BK-Q511氟碳面漆、BKXJ石墨烯聚氨酯面漆
          包装:漆浆(A组分):35公斤/桶 固化剂(B组分):4公斤/桶
          贮存:密闭保存在干燥通风处,有效存储期为一年,过期产品经检验合格仍可使用。
          声明:本资料提供的信息完全基于博凯防腐涂料在实验室和实践中所取得的知识,但油漆的使用通常都是在我们的控制之外,除了油漆本身质量,我们不能担保任何东西。我们保留不提前通知而修改所提供数据的权利。