电工吧 关注:543,211贴子:8,144,574
  • 16回复贴,共1

老铁们,请教一个问题,这个三菱变频器启动及频率的公共端与PL

只看楼主收藏回复

老铁们,请教一个问题,这个三菱变频器启动及频率的公共端与PLC的公共端并在了一起,我觉得有点蒙。因为如果用外部驱动(PLC),应该要绐变频器外部的控制电压24V,现在就绐了个负极,输出点COM。请高手指点一下!


IP属地:四川来自Android客户端1楼2020-04-22 17:53回复


    IP属地:四川来自Android客户端2楼2020-04-22 18:00
    回复
      他弄了个输出共正接法。


      IP属地:浙江来自iPhone客户端3楼2020-04-23 03:57
      收起回复
        按道理讲这个PLC的C0m与变频器的C0m应该分开,即变频器单独用PLC的一组输出点与C0m点。


        IP属地:四川来自Android客户端4楼2020-04-23 10:04
        回复
          这是可以的,两个电源0V并一起,两组电源并不影响,


          IP属地:浙江来自Android客户端5楼2020-04-23 11:40
          收起回复
            COM共负有什么关系,从PLC的负扯过来,从开关电源扯过来,单不单独走没关系,它的24V靠外部驱动才会过来,又不是只一个0V


            IP属地:湖南来自Android客户端6楼2020-04-25 12:24
            回复
              不是用PLC控制继电器,继电器来控制启停么?


              来自Android客户端7楼2020-04-25 20:04
              收起回复
                省继电器了。共地后电位相同,plc输出0V低电平变频器能够直接接收到信号。免去继电器转换了。一般设计没有这样弄得,容易出现一些其他一些问题。 实际倒是没什么,我改的设备空间有限也是这方式三个设备进行共地


                IP属地:河北来自Android客户端9楼2020-04-25 23:28
                收起回复