网友问,漏保短路跳闸吗?插座火零接反后漏电跳闸吗?第一条,先

只看楼主收藏回复

网友问,漏保短路跳闸吗?插座火零接反后漏电跳闸吗?
第一条,先说漏保短路后会跳闸吗?
1,家用普通款漏保,不带短路保护功能,在实际检修工作中经常会发现线都着火了,都不跳闸,但如果线路漏电了,漏保会日瞬间跳闸断开保护人员和设备安全。
为什么短路不跳闸呢??
因为漏保不带短路保护作用,所以短路不跳闸,
2,空开带漏电保护功能一种,漏电短路保护器,能短路漏电,有双重保护功能。
图片上这种,空开就带漏电保护功能它有短路,漏电双重保护功能所以大家不要搞错啦‘。
普通漏电保护器,只起漏电保护作用,短路时不跳闸,只有漏电短路保护器,可有漏电短路双重保护功能,这就是总配电箱,为什么总闸是空开,分闸是漏保的道理。
第二问题,插座火零线接反问题解答如下。
按规定插座是左零右火,
为什么呢?因为是了顺应人拨插头右手母左侧靠前伸的习惯,怕手触极插头左侧金属部分而触电,所以安装规定左零右火。
第三个小问题,插座内左零右火接错了,短路会不会跳闸回答如下。
接错线,和跳不跳没直接关系,就是接错了,漏电,漏保也会跳闸,如果短路它也不跳闸,(指漏保不带短路保护功能的漏保)
总结,请注意,安装漏保一定安装带漏电短路双重保护功能的漏电断路器,插座一定按规定安装,左零右火,请你按安装操作规程去安装,以确保人员和设备安全运行。
回答完毕,欢迎同行,留言点评。


来自手机贴吧1楼2020-02-23 07:53回复
    欢迎点评,第一次贴吧内发贴,文章中没能加上图片,请谅解,


    来自手机贴吧2楼2020-02-23 07:54
    回复
      你加了图片了


      来自iPhone客户端4楼2020-02-24 17:45
      回复
        漏保短路不跳闸 谁告诉你的


        IP属地:河北来自iPhone客户端5楼2020-02-27 18:46
        回复
          左零右火 是这么规定的?第一次听说 想科普 先回去看看书


          IP属地:河北来自iPhone客户端6楼2020-02-27 18:47
          回复
            漏保线接错不会跳


            IP属地:河北来自iPhone客户端7楼2020-02-27 18:48
            回复
              多个漏保一起跳闸,怎么回事


              IP属地:山东来自Android客户端8楼2020-04-04 18:34
              回复
                写的挺好的 第三张图也是理想状态 就像是 动力表箱一样 主要是更换漏电保护器时 不用带电工作 减少了对用户的影响 说实话我们这边没见过这样 接线的 学习了


                来自Android客户端9楼2020-04-12 20:37
                回复