网页
资讯
视频
图片
知道
文库
贴吧
地图
采购
进入贴吧
全吧搜索
吧内搜索
搜贴
搜人
进吧
搜标签
日
一
二
三
四
五
六
签到排名:今日本吧第
个签到,
本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0
一键签到
可签
7
级以上的吧
50
个
一键签到
本月漏签
0
次!
0
成为超级会员,赠送8张补签卡
如何使用?
点击日历上漏签日期,即可进行
补签
。
连续签到:
天 累计签到:
天
0
超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
使用连续签到卡
12月04日
漏签
0
天
监理吧
关注:
104,782
贴子:
1,042,165
看贴
图片
吧主推荐
视频
游戏
1
2
3
下一页
尾页
66
回复贴,共
3
页
,跳到
页
确定
<返回监理吧
>0< 加载中...
谈一点目前新监理人员及老监理人员对钢筋的知识的误区及建议
只看楼主
收藏
回复
火海一家
监理员Ⅳ
8
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
首先说说自己作为一个90后,从事监理行业近10年,所属行业是房建,对新人建议及钢筋知识为房建,特此说明,当然也会说一些其他东西,但是我所说的是符合国家现行规范,如16g101 18g901 JGJ18-2012 JGJ107-2016 及GB50666 GB50300 等,因此我所说的是尽量规范话,也 说说我们监理人员检查的一些要点。
如果监理同仁有需要讨论的我看到后就及时回复。
送TA礼物
1楼
2019-12-08 10:53
回复
火海一家
监理员Ⅳ
8
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
这里我们来说一下常见的KL,KL大家从事房建都知道怎么做,但是大家的误区是不知道怎么做好,这里我来说一下常见的一些通病。
1、主筋的锚固,通常主筋分为直锚跟弯锚,(算了不说这么细,说太细了就是一个教学)我就说说直锚跟弯锚的一些容易出现的毛病,首先各位要知道LAB、LA、LL的钢筋的系数表(抗震后面加E),然后根据墙柱等级,钢筋规格型号进行算就能得出锚固长度,为什么说这句话呢,我害怕新手听不懂,老手就不需要看这段了。
直锚长度根据规范16g901 必须大于LAE且大于0.5hc加5d 工地上一般不会出现错误,但是如果遇到超过1.2m的柱子,钢筋下料不放层通常筋就是很容易出现问题的地方。
弯锚:弯锚出现问题就很常见了,通常钢筋放样或多或少都会出现弯锚长度不够(15d,特别是梁下部钢筋),平直段长度未满足伸至柱外侧纵筋的内侧。
总结一下,作为监理应当对钢筋的锚固长度,锚固方式,要掌握,我是手机里面常备相应的图纸,算钢筋的锚固长度记不清的时候都会拿来看看,这也是一个很好的建议。
2楼
2019-12-08 11:11
回复(2)
收起回复
火海一家
监理员Ⅳ
8
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
我想了想还是话太多,我还是来些干货,梁上容易出现的那些问题吧
3楼
2019-12-08 11:14
回复
收起回复
火海一家
监理员Ⅳ
8
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
这里说说常用的框架梁
1、梁箍筋弯折段长度不足, 梁箍筋在抗震结构中弯折段长度75mm,10d取大值,通常10的钢筋及以上这种问题就比较突出。
2、梁加密区钢筋少设置,举个例子,梁高500,抗震等级3级,你从加密区数看是否是8个箍筋,基本上很多工地上都漏设。
3、梁框大于350时拉钩应是8的钢筋,而不再是6的,当然还有必须两面是135度,但是这个我个人建议没必要板扎好久行,
4、主次梁相交的位置附加箍筋漏设。
5、下部钢筋漏绑扎
6、钢筋分布的间距我就不一一说了,什么垫款什么的大家自己看,钢筋分布间距详16g901-62页
7、对了,大家一定要分清楚抗扭跟构造腰筋,还有梁腹板,梁腹板总说明一般会说, 构造腰筋预防开裂,抗扭腰筋顾明思意就明白了,他们构造完全不一样,很多钢筋放样的未了审事,把抗扭当做构造做,详细自己翻图集16g901-29页 里面有具体说明
8、这个就是我的个人经验了,不管那层的图纸,在说首先我就会表明箍筋的特殊型号,间距, 如全加密,箍筋是10及以上的,或者间距是100/150的这种,相信你们养成我的这个习惯,你会发现箍筋的一些错误。
4楼
2019-12-08 11:29
回复(6)
收起回复
火海一家
监理员Ⅳ
8
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
码子太累了,也许其中还有一些问题没发出,或者有些疑惑不明白的可以给我说,我有时间给你们细讲
5楼
2019-12-08 11:30
回复
收起回复
火海一家
监理员Ⅳ
8
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
今天更新完了,明天再讲讲kz,及剪力墙的一些问题吧,如果明天有事再说。
6楼
2019-12-08 11:31
回复
收起回复
火海一家
监理员Ⅳ
8
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
哈哈跑题了,说一下误区把
板钢筋的起步,很多老监理是及施工员都是说5cm,其实是S的2分之1 ,S是板间距 详16g101-1-99页
剪力墙的竖向起步钢筋就更逗了,很多人说5cm,2分之1(S),其实是取S 详18g901-1-81页 大家看图就明白了
还有争议的就是楼梯间起步钢筋,第一个就是水平也是分布筋是2分之1S 竖向钢筋是5cm 详18901-2 16页 17页自己去看。
7楼
2019-12-08 11:42
回复(2)
收起回复
火海一家
监理员Ⅳ
8
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
好了 溜了,明天根据情况更新
8楼
2019-12-08 11:44
回复
收起回复
从新做人
监理员Ⅰ
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
学习下
来自
Android客户端
9楼
2019-12-08 17:58
回复
收起回复
天天笑咪咪
学员Ⅰ级
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
河北单位寻全职注册监理工程师,有无经验均可,带证入职。12万一年。
IP属地:安徽
来自
Android客户端
10楼
2019-12-08 18:11
回复
收起回复
阴沉的七长老
Ⅰ级专监
12
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
接着发啊楼主,坚持下去
IP属地:浙江
来自
Android客户端
11楼
2019-12-08 18:13
回复(1)
收起回复
贴吧用户_0U1b4Sb
学员Ⅰ级
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
学习
IP属地:贵州
来自
Android客户端
12楼
2019-12-09 01:09
回复
收起回复
火海一家
监理员Ⅳ
8
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
今天我说说剪力墙 、柱子
我们常规喊剪力墙包括 约束边缘构件 构造边缘构件 及剪力墙
1、绑扎,施工现场通常绑扎的情况来说:柱子满绑扎,墙竖向起步筋满绑,其余隔一挑一,这是不正确的,根据规范gb50666-2011 22页 5.4.7条有说明,一栋楼少多少工,你就细品。
2、柱子箍筋绑扎的朝向(开口位置),应为顺时针,18g901-2-10页有明确说法, 遇到双支箍与一支箍时应错开,规范里有自己查。
3、通常监理人员也有这个误区,不是嵌固区时,柱箍筋加密通常认为50cm ,应按照16g101-65页设置。层高的6分之1,柱长边就是最长的边、及500mm 取大值。
4、通常我们采用的连接方式是电渣压力焊、机械连接、绑扎连接这里分别说说连接的问题:
电渣压力焊 (偏心、焊接不饱满这些都不说了),很多存在相邻不足50cm,或者35d取大值。
机械连接,一定要分清楚接头,如果他的一级二级接头在非连接区百分之那是正确的,如果在非连接处连接只要不是百分之100都是正确的详见JGJ-107-2016-6页
外露丝头不超过2p JGJ-107-2016 条文解释47页 里面的扭力值是弟5页
特别注意哈,我说的是规划,设计可以严于规范,根据你们施工设计总说明来确定哈
13楼
2019-12-09 09:37
回复
收起回复
火海一家
监理员Ⅳ
8
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
当初只是一时兴起,其实所说的规范说起容易,但是找起来
必定我尽量给大家说规范名称 页数,之所以不给你们发照片的原因
1、我懒 2、 规范有很多,我发出来你看了,你不去下载规范,看完一本规范也是无济于事的。
所以建议你们多下载规范,多阅读规范, 当然很多理解不一样的也会存在误区,所以还需要大家商议。
14楼
2019-12-09 09:39
回复(2)
收起回复
我从北边来
学员Ⅰ级
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
来自
Android客户端
15楼
2019-12-09 10:52
回复
收起回复
登录百度账号
扫二维码下载贴吧客户端
下载贴吧APP
看高清直播、视频!
贴吧热议榜
1
韩国特战队翻墙不如李在明
2385540
2
韩国总统尹锡悦戒严闹剧起因
1952222
3
保安火场救人吧友求助锦旗文案
1705032
4
高达动画新作公开
1490184
5
如何评价WBG新赛季阵容
1201902
6
阴阳师官方称已完成取证
883750
7
周天哥究竟值不值得抽?
707928
8
《怪猎荒野》确定追加中文语音
692898
9
LNG官宣GALA离队
576290
10
拜仁0比1勒沃库森
523173
贴吧页面意见反馈
违规贴吧举报反馈通道
贴吧违规信息处理公示