电工吧 关注:545,548贴子:8,186,828

求助,技术问题

只看楼主收藏回复

一个三项17千瓦的水泵需要供电,1000米的距离,大概要用多大平方的四芯铝铠装电缆


IP属地:吉林来自iPhone客户端1楼2019-10-24 09:13回复


    IP属地:吉林来自iPhone客户端2楼2019-10-24 09:17
    回复
      建议70铝


      IP属地:山西来自Android客户端4楼2019-10-24 09:33
      回复


        IP属地:山西来自Android客户端5楼2019-10-24 09:34
        收起回复
          满载约26A,铝电缆按一个平方2A计算,15的足够了,但是你这这么远的距离,电压损耗很大,还有以后也许会扩容,建议50平方起步。


          IP属地:陕西来自iPhone客户端6楼2019-10-24 10:23
          收起回复
            95


            IP属地:河北来自iPhone客户端7楼2019-10-24 12:12
            回复
              可以通过升压的方式来远距离供电


              IP属地:山东来自Android客户端8楼2019-10-24 12:14
              回复
                3*95+1*50铝芯电缆降压10v。水泵不能空载启动,所以不能再小了。


                IP属地:江苏来自Android客户端9楼2019-10-24 12:44
                回复
                  压降太大了,你说为这个小电机配个95线吧,又有点太兴师动众了。干脆扯根10kv过去再降压算了


                  IP属地:四川来自iPhone客户端10楼2019-10-24 13:22
                  回复
                    看电压,电压能上420V的话35平方就行,现在普遍电压偏高


                    IP属地:江苏来自Android客户端12楼2019-10-24 19:48
                    回复
                      500米内,35平方毫米铝线就可以。
                      但你这1000米,至少要用70平方毫米来试,负载太大或启动电流过大的话,达不到效果。可能要用到升压变压器解决。


                      IP属地:广西18楼2019-10-25 17:58
                      回复
                        一看都是内行 17kw用那么大的线


                        来自Android客户端19楼2019-10-25 19:14
                        回复