我是一个初级电工学习者。看到关于感性负载启动会产生4到7倍的

只看楼主收藏回复

我是一个初级电工学习者。看到关于感性负载启动会产生4到7倍的启动电流,并且会持续一段时间,而且会产生电压降。
如果一个回路上有几个插座,使用了几个用电器,其中有一个是2000W的电锤,那么启动产生的启动电流会产生电压降,并且会影响其他用电器,那么其他的用电器会因为电压低而受到影响。
我上网看人说,家电内部往往都设计了欠压保护功能,如果电压过低,会停止工作。但是近些年我还是看到了一些关于小区电压变化导致家电烧坏的事情,是不是欠压保护没什么用啊?如果大工率的感性负载频繁启动,那么会出现频繁的出现电压时而正常,时而不足的情况,是不是在这种电压时而不足时而正常的情况下,欠压保护就不能发挥作用了?


IP属地:安徽来自手机贴吧1楼2019-06-08 11:01回复
    产生压降主要是因为线本身也是有阻值的,而且变压器自身也有内阻,根据欧姆定律u=ir,要想电压不变,电流增大,那么阻值一定要变小,然而阻值又与电线的大小和长度有关,2000w呢电锤不会产生太大的压降导致电器无法工作的,一般电器允许的电压误差在15%左右,过高才会烧,过低只是无法启动或者工作不正常


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2019-06-08 11:32
    收起回复
      人家家电烧坏要么是打雷要么是断总零,那是过压,你家电欠压保护再厉害也得挂啊


      IP属地:四川来自Android客户端3楼2019-06-08 16:38