为什么我们单位的中央空调还不能开启呢?
只看楼主
收藏
回复
贤居人
学徒
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
今天是6月6号。我们单位里的展厅都很闷热了。但是中央空调还不能开启。我们那边是水冷的空调。据说是哪里的水温还不够高。所以中央空调还不能自动开启。
这是怎么一回事呢?谁能给我解释一下?谢谢了。
S删除了
中工
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
给售后打电话,问他们啊
贤居人
学徒
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
1冷却水温过低导致高压过低,引起低压偏低,可能发生低压报警;
2适当的冷却水温降低可增加过冷,制冷量增加,但冷凝温度过低时压差减小,制冷量反而下降;
3冷却水温过低因环境负荷过低引起,可能机组长期卸载在最低级别运行,对机组回油不利而跑油
4冷却水温过低导致高低压差小,有些压缩机靠压差供油,可能导致供油困难,压缩机轴承损坏
基于如上原理,厂家程序设计上采用冷却水温过低后,会导致中央空调不能启动。
青冥御飞花
设计师
10
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
憋阀门啊,这个单冷还是热泵?我们的机器很多时候是油压建立不起来报油压低吧