电工吧 关注:544,641贴子:8,172,212
  • 28回复贴,共1

电工在强电箱里把所有地线和进户地线用绝缘胶布绑在一起,没有用

只看楼主收藏回复

电工在强电箱里把所有地线和进户地线用绝缘胶布绑在一起,没有用电箱里的地线接线螺母,请教下这个合规吗,有没有隐患?求大神们解答


IP属地:湖北来自Android客户端1楼2019-05-22 11:27回复
    求大神解答


    IP属地:湖北来自Android客户端3楼2019-05-22 17:34
    收起回复
      箱小线多接不下,地线这样接使用上没啥问题,就是以后改线拆线维修不太方便,影响不大,然后他应该是把地排做了零排,也可以,但是地排一般是跟配电箱不绝缘的,做成零排得绝缘才行


      IP属地:四川来自Android客户端4楼2019-05-22 21:27
      收起回复
        汇流排容易少,电线不能绕圈,没有漏宝,


        IP属地:辽宁来自Android客户端5楼2019-05-23 00:07
        收起回复
          还有大神发表下看法吗


          IP属地:湖北来自Android客户端7楼2019-05-23 12:35
          收起回复
            各位大神还有一个问题,零排和地排用这个电线连接起来,当零排用,这个连接线容易烧吗


            IP属地:湖北来自Android客户端12楼2019-05-24 17:14
            收起回复


              IP属地:湖北来自Android客户端13楼2019-05-25 15:33
              收起回复


                IP属地:湖北来自Android客户端14楼2019-05-26 16:58
                回复
                  顶,求大神


                  IP属地:湖北来自Android客户端15楼2019-06-29 15:24
                  回复
                    正常的得有地线排!


                    IP属地:山东来自Android客户端16楼2020-02-14 21:29
                    回复
                      地排是和箱体连接的,箱子是在墙上的,这样子电有可能经过墙体流入大地。


                      IP属地:重庆来自Android客户端18楼2020-02-15 00:18
                      回复
                        地线这样接可以,但要接一根线到外壳上。


                        IP属地:江苏来自Android客户端19楼2020-02-15 08:30
                        收起回复