大家好,这是加热,L1和L3分别通过固态继电器接过来的,L2

只看楼主收藏回复

大家好,这是加热,L1和L3分别通过固态继电器接过来的,L2是从总开关直接接到此开关的,当设备不开时,此开关关掉时L3与L1电压是220v, L3与L2电压是380v, L1与L2电压是220v, 把开关送上三者之间电压都是0V,L3的固态继电器没有坏,请问L3与L2的感应电压380v是怎么来的?





IP属地:山东来自Android客户端1楼2019-04-22 09:28回复
    没接负载


    IP属地:江苏来自iPhone客户端2楼2019-05-10 20:57
    回复