>0< 加载中...
最近遇到有用户使用伺服电机,应为生产线距离很长(80多米),
只看楼主
收藏
回复
青丹门
初步入手
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
最近遇到有用户使用伺服电机,应为生产线距离很长(80多米),控制柜只能安装在生产线的一端,最远的一台电机距离控制柜的距离有70多米。而伺服电机编码器电缆允许的最长距离为30米,请问:有没有什么办法可以解决这个问题?
有事直接家沃
了解更多
9
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
可以加个远程I/O
电工下乡
模拟练习
8
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
弄两个控制柜呗
Exit
进入深层
10
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
你可以买这种modbus的通讯板,很便宜
天赐况胖胖
似懂非懂
6
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
这种线体评估时就应该使用 总线式的PLC,伺服。
比如EtherCAT的总线伺服,驱动器跟着马达跑。
控制柜一根网线过去就行了
秋未寒夏未至
似懂非懂
6
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
远程io
daygghhk
只是听说
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
总线协议的伺服,EtherCAT或CANopen,或者直接用一体化伺服电机或一体化步进电机
睡觉了20
模拟练习
8
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
楼上都已经说的很明白了,如果你已经买了PLC,那么问问客服有没有转总线的模块。
AQ178237299
似懂非懂
6
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
可以加一个PLC和主PLC进行IO通讯控制。
猴赛雷588
只是听说
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
伺服控制器放在伺服旁边,这样编码器线以及电源线都可以解决,PLC出来到伺服控制器的线可以延长。这个应该问题不大。