一组三相四线的50平方铝线 大概2公里左右,供一个厂房使用。(厂房线路很乱,很多设备,很多设备没接漏电开关,直接在线路开口接下来)
零线是几户人家共用,火线装有3线160A空气开关。
当这组线的160A空气开关合闸后,零线用电笔测亮灯,其中一条火线用电笔测不亮灯。当这组线分闸后,火零线又恢复正常。
合闸后用万能表测不亮灯的火线和另外两根火线的电压是400V。
亮灯的零线和另外3根线的电压是220V