气体在线分析吧 关注:29贴子:500
  • 1回复贴,共1

锅炉烟气的进口氧化锆测氧仪检测氧含量不对,什么原因?

只看楼主收藏回复

我们厂的链条锅炉尾气用进口的氧化锆测氧仪分析氧含量达到18%,技术领导层都认为标有故障,但现在无法校正,问一下烟气的含氧量一般控制在多少,高低对锅炉运行有什么影响。按理说,进口仪器的测量应该很靠谱的,是哪里操作上不对吗?


1楼2018-10-25 10:02回复
    理论上讲,锅炉烟气中的含氧量在3% ~ 8%范围内应属于合理范围,在此范围内应追求更低的含氧量。如果发现锅炉烟气中含氧量过高,可以从以下方面找原因。( 1)炉排配风不合理,如个别风室给风量过大造成了对应部位炉排供风量过大;锅炉负荷过低造成了炉排漏风过大;燃烧状况不理想形成风口等燃烧不均匀现象等;( 2)锅炉炉墙、省煤器、空气预热器及连接烟道的密封不严,造成漏风过大;( 3)燃烧调节不合理,人为造成鼓引风机风量大于实际需要量;( 4)煤质差、负荷低时易出现烟气量大,含氧量高;( 5)锅炉本身可能存在缺陷;( 6)仪表显示不准确有可能造成误判断。
    其实不管是进口仪表,还是国产仪表,规范的操作,日常维护都很重要。当然不否认进口仪表的性能,但操作不当一样出问题。我们车间国产的表,用起来没蛮顺手的,没觉得差多少。


    2楼2018-10-30 11:12
    回复