SF6断路器是利用SF6密度继电器来监视气体压力的变化的。当SF6气体压力下降到第一报警值时,密度继电器动作,报出补气压力的信号。当SF6气体压力下降到第二报警值时,密度继电器动作,报出闭锁压力的信号,同时把开关的跳合闸回路断开,实现分、合闸闭锁。
纯净的SF6气体是无色、无味、无毒、化学性很稳定的气体。在开关内的SF6气体,经电弧分解后,会产生许多有毒的、具有腐蚀性的气体和固体分解物,这不仅影响到设备的性能,而且危及到运行和检修人员的安全。所以,在处理漏气故障时一定要注意做好防护措施。SF6断路器在运行中发生SF6气体泄漏时,如嗅到有强烈刺激性气味,在这种情况下,运行或检修人员必需穿戴防护用具。特别要注意工作现场不准吸烟。工作中若发生流泪、流鼻涕、咽喉中有热辣感、发音嘶哑头晕以及胸闷、恶心、颈部不适等中毒症状,应迅速离开现场,到空气新鲜处休息。必要时应到医院检查治疗。
当密度继电器动作,报出补气压力的信号时,及时检查压力表的指示,检查信号报出是否正确,开关是否漏气;在运行中,同一温度下相邻两次记录的压力值相差(0.1~0.3)个大气压时,则开关可能漏气,有条件的可用检漏仪器检查。在检查时,如感到有刺激性气味或自感不适,应立即离开现场10m以外。同时,必须穿戴防护用具才能接近设备。如果检查没有漏气现象,属于长时间运行中气压的正常下降,应及时汇报工区领导,由专业检修人员带电进行补气。补气后,应继续监视气压。如检查有漏气现象,应立即上报调度及时转移负荷或改变运行方式,将故障开关停电处理。
当密度继电器动作,报出闭锁压力的信号时,表明气体压力下降较多,说明有严重的漏气现象。在这种情况下,开关跳闸回路已经闭锁。一般情况下,报出闭锁压力信号之前,应会先报出补气压力信号,经检查确有漏气现象时,应迅速采取措施:①先拔掉开关的操作保险,以防止万一闭锁不可靠造成开关跳闸时不能灭弧,然后汇报调度;②尽快用专用闭锁工具,将开关的传动机构卡死。此后,可以再装上操作保险,防止万一线路上有故障时,开关的失灵保护启动回路仍可以起作用;③立即转移负荷,利用倒运行方式的方法,将故障开关停电处理,并补充。如无法倒运行方式,应立即将负荷转移。开关只能在不带电的情况下(110kv及以上开关)断开,然后停电进行检修处理。
纽瑞德提醒您,如果有大量SF6气体泄漏时,运行人员在设备附近进行检查、操作和布置安全措施后,将所使用过的保护用具应清洗干净,人员也应及时洗手或洗操。在进行上述工作中,必须有监护人在场,以确保安全。
