这份资料由个人编辑总结,做消防装修设计的小伙伴要注意了
送北京审图公司图纸一定要满足以下条款
附录:送审图纸标准
局部内部装饰装修改造项目送审图纸清单(第一类)
送审图纸应制图规范,可读图可识别;设计深度应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)规定。消防设计说明应明确在不小于A2的蓝图施工说明中。
一、建筑专业(应交付蓝图,电子图应为PDF格式)
1.图纸目录:
2.设计施工说明:
1)建筑概况:本次装修项目所在建筑物的整体概况,包括建筑使用性质、建筑总高度、层数、总面积;本次装修项目所在具体位置、规模、使用功能、性质。
2)设计依据:
3)本次设计范围:本次装修改造不应增加原结构荷载,不应危害原结构设计安全;未说明的门、窗、墙体、栏杆等建筑构件均不涉及改造。
4)消防设计说明、建筑用料说明、装修设计说明(材料做法表应明确各房间顶棚、墙面、地面、隔断、固定家具、装饰织物、其他装修装饰材料的燃烧性能等级)、改造部分涉及的建筑构件做法、安全防护等说明或技术要求。
3.平面图:
设计范围示意图;改造范围所在的本防火分区(或层)疏散示意图、平面布置图;安全疏散涉及的首层出口示意或说明。
二、给排水专业(应交付蓝图,电子图应为PDF格式)
1、图纸目录
2、设计施工说明:
1)建筑概况:本工程所在建筑物的整体概况,包括建筑使用性质、建筑总高度、层数、总面积;本装修项目所在具体位置、规模、使用功能、性质。
2)设计依据:
3)本次设计内容和范围:
内容包括本工程涉及到的消防系统应明确,如本次改造包括灭火器配置、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统(不允许二次深化)等。
范围包括本工程涉及到的消防系统应明确,如本次装修改造房间平面布局改变,灭火器、消火栓、喷淋头位置移动,相应管线变更,其他不作变更,消防系统不作变更等。
4)本次装修改造涉及的各消防系统及消防设施的技术要求、安装要求等。
3、平面图
包括本工程涉及到消防系统的平面图,包括灭火器、消火栓、自动喷水灭火、气体灭火(不允许二次深化)平面
4、如涉及系统调整,应提供各系统原理图(消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统)
5、如涉及局部大样调整,应提供大样图
三、暖通专业(应交付蓝图,电子图应为PDF格式)
1、图纸目录
2、设计施工说明应包括
1)建筑概况:本工程所在建筑物的整体概况,包括建筑使用性质、建筑总高度、层数、总面积;本装修项目所在具体位置、规模、使用功能、性质。
2)设计依据
3)写明装修改造范围;
4)简述设置防排烟的区域及其方式、防排烟系统风量确定、防排烟系统及其设施配置、控制方式简述、暖通空调系统的防火措施、空调通风系统的防火、防爆措施。
5)采用大楼原有防排烟系统设备如风机时应提供相应的排烟风机、加压送风机参数,并核算原风机风量、风压是否满足需要。
3、平面图及详图
包括本工程涉及到防排烟平面图、空调通风系统风管平面图、燃油燃气锅炉房及直燃机房平面图、设置在地下室或地上封闭区域的燃气厨房、燃气计量间等的通风平面图以及通风空调机房详图等。
消防排烟平面图应表示出防火分区、防烟分区。
4、如涉及系统调整,还应提供防排烟系统原理图。
四、电气专业(应以蓝图形式交付)
1、图纸目录。
2、电气设计说明:
1)建筑概况:本工程所在建筑物的整体概况,包括建筑使用性质、建筑总高度、层数、总面积;本装修项目所在具体位置、规模、使用功能、性质。
2)设计依据:相关国家、地方、行业标准规范等。
3)设计内容和范围:内容包括本工程涉及到的消防电气系统应明确,如本次改造包括火灾自动报警系统、应急照明系统、消防设备配电系统等;
范围包括本工程涉及到的消防电检
