各位师傅看过来,家用电,闸刀保险丝熔断的问题

只看楼主收藏回复

各位师傅,家用电,家里同时开两个1.5p空调的时候老烧断保险丝,闸刀和漏保都是30a。请问把闸刀去掉能解决保险丝过载熔断的问题吗?


IP属地:山东来自iPhone客户端1楼2018-07-18 21:07回复
    闸刀的保险丝是多大的?接触好吗?


    IP属地:辽宁2楼2018-07-18 21:09
    回复(6)
      直接装个2p漏保,还有线多大


      IP属地:广东来自Android客户端3楼2018-07-18 21:32
      收起回复
        不要保险丝


        来自Android客户端4楼2018-07-18 21:33
        收起回复
          你这漏保不是40A吗


          来自Android客户端5楼2018-07-18 21:34
          收起回复
            闸刀30A的,不等于保险丝也是30A,两台同时开一般最大电流也就是11A左右,你的漏保开关是40A的,不知道你是怎么看成是30A的。


            IP属地:广西本楼含有高级字体6楼2018-07-18 21:55
            收起回复
              解决方法:如果只是制冷,就是把保险丝换成15A保险丝即可,如果冷天需要制热就用25A的保险丝。


              IP属地:广西本楼含有高级字体7楼2018-07-18 22:05
              收起回复
                实在点,把闸刀拆了,直通漏电空开,实在不行漏电也拆了,安装一个40A的双击就行了。


                IP属地:贵州8楼2018-07-19 12:29
                收起回复
                  用这种漏保空开,电闸可以直接拆了,但家里的线必须通通换掉,主线6平方,副线2.5


                  来自Android客户端9楼2018-07-19 19:07
                  收起回复
                    要不危险


                    来自Android客户端10楼2018-07-19 19:08
                    回复
                      零线一定要接到N那里


                      来自Android客户端11楼2018-07-19 19:32
                      收起回复
                        保险丝换成裸铜丝


                        IP属地:广东来自Android客户端12楼2018-07-19 21:35
                        收起回复
                          空开最好换成2p
                          这个1p+n的没法隔离电源。闸刀不要随便去


                          IP属地:河南来自Android客户端13楼2020-01-27 19:07
                          回复
                            空开火线接左边吧。这个接发根本断不了火线


                            IP属地:河南来自Android客户端14楼2020-01-27 19:08
                            回复