请教各位师傅指点一下,问题是这样的,我们的居民配电室去年冬天10月底因为热力管道爆裂被水泡了,分管8-15层的配电柜的断路器坏了暂时没有合适的电闸我们就先用4根电缆直接接上了。这样运行了5个月左右,其中在2月分楼上3层居民家里失火消防救火导致强电井3层至B1全进水了,但是当时没有出现跳闸什么的事故。昨天供应商把新闸送来了,我们接好后发现合不上闸,排查发现电闸下A B C N PE这5根线都是通的,然后把8-15层的插接箱断路器全部断开再查 A B C不通了 N和PE还是通的。因为我们的断路器是3相4线的,零线和地线通了导致合不上闸,求教怎么各位师傅指点一下排查接地点。断路器型号SM40L-800S,谢谢各位师傅。