施工员吧 关注:299,340贴子:3,181,656
  • 20回复贴,共1

来大神教教小弟是新手一枚。下面图片里的这种对焊接头合理吗?

只看楼主收藏回复

来大神教教小弟是新手一枚。下面图片里的这种对焊接头合理吗?


IP属地:云南来自Android客户端1楼2017-10-26 16:08回复
    求大神来呀


    IP属地:云南来自Android客户端2楼2017-10-26 17:06
    回复
      你这多大的钢筋?闪光对焊就算了,还在支座边上6的一匹


      IP属地:湖北来自Android客户端3楼2017-10-26 17:19
      收起回复
        梁还有这种接发的?大神


        来自手机贴吧4楼2017-10-26 17:26
        收起回复
          应该在跨的1/3之外吧,求指错


          IP属地:河南来自Android客户端5楼2017-10-26 18:54
          收起回复
            3楼正解


            IP属地:广东来自Android客户端6楼2017-10-26 19:27
            收起回复
              梁上不允许闪光对焊吧


              IP属地:甘肃来自Android客户端7楼2017-10-26 21:12
              收起回复
                至少20的钢筋 得丝接


                来自Android客户端8楼2017-10-26 21:12
                收起回复
                  这个肯定有问题,闪光对焊本身是没问题的,只是技术要求高,对焊接时的电压稳定性要求高,一般不采用,还是套筒稳妥些。支座处放焊接头也是醉了,主要看图纸,一般图纸上面有说明的


                  IP属地:江苏来自iPhone客户端9楼2017-11-02 18:19
                  回复